  1. Toprak nötr arası voltaj dalgalanması

    Firmanın kendi Trafosu yok, Bedaş'a ait ortak Trafodan besleniyor birkaç firma. 3KVA 2 adet de bilgisayar bağlanacak aynı hatta yani 4,5 KVA 'lık bir sistem. Ekranlı İzolasyon Trafolarında Toprak-Nötr gerilim ayarı oluyormuş Artsan diye bir marka var. Orası ile görüşüyorum sadece bu hat için...
  2. Toprak nötr arası voltaj dalgalanması

    Merhaba, GND Series (1/10 Siyah) devre elemanını kullandır. Paketleme fabrikasındaki Labaratuvar Bölümüne "Agilent (5977B GC/MSD)" cihaz bağlantısı (2 Adet) UPS Prizlerine yapılırken firma teknisyeni Toprak Nötr Geriliminin yüksek olması ( Boşta iken 2,2-2,7 V Yükte iken 7-8 V ) sebebi ile...