Herkese merhaba arkadaşlar, elimdeki projede kurulu gücü 19kw olan bir daire var ve bu dairenin talep gücü 9.1 kw. Giriş sigortası olarak 3x(1x32A / 6kA ) seçilmiş ve 3 faz eşit güçlerde dağıtılmış. 3 fazda çekilen akımı kurulu güce göre 36A, talep güce göre 17A olarak hesapladım. Kaçak akım...