Arama sonuçlarınız

  1. etirmikci

    Akaryakıt istasyonlarında paratonermi faraday kafesimi

    Konunun açılmasının üzerinden çok uzun süre geçmiş ancak belki ihtiyacı olan arkadaşlar olabilir. Akaryakıt tesislerinde yıldırıma karşı koruma çok hassas ancak yeteri kadar önemsenmeyen bir konu. Dehn firmasının konuyla ilgili hazırladığı bir dökümana aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...
  2. etirmikci

    trafo kaybı

    Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca Kayıp Katsayıları Hesaplama Metodolojisine İlişkin Usul ve Esaslar: link "Genleşmeli ve Hermetik Tip Transformatör Güçlerine Göre Boşta ve Yükte Kayıplar" tablosunda belirtilen boşta kayıp değerleri dikkate alınarak faturalandırma...
  3. etirmikci

    AG Tesislerinde TT ve TN Sistemi

    Musa ÇEÇEN hocamızın konuyu çok güzel açıklamış. https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/tt-mi-tn-mi-elektrik-topraklama-tesislerinde-do%C4%9Fru-bilinen-yanl%C4%B1%C5%9Flar.114537/
  4. etirmikci

    AG Tesislerinde TT ve TN Sistemi

    Bu konuda bilgisi olan yardimci olabilecek arkadaslar var mi acaba?
  5. etirmikci

    AG Tesislerinde TT ve TN Sistemi

    Fahri bey, Diyelim ki bahsettiğiniz gibi ana panoda TN-C ve sonraki panolarda TN-S olarak topraklama sistemini kurduk. Ana panodaki eşpotansiyel baramızda temel topraklaması, tesisteki diğer metal aksam (su tessisatı vb.), tali dağıtım panoları ve adp'den beslenen makinalara ayrı ayrı...
  6. etirmikci

    Paratoner ve bina topraklaması bileştirilir mi?

    Daha önce Spark Gap kullanıp uygulama fotoğrafı ekleyebilecek olan var mıdır acaba?
  7. etirmikci

    Katodik Koruma Nedir?

    Muazzam bi kaynak üstad, çok teşekkürler
  8. etirmikci

    Açıkta Toprak Olmayan Tesiste Topraklama Ölçümü Nasıl Yapılır?

    Arkadaşlar bu hesap konusunda bana yardımcı olabilecek kimse yok mu
  9. etirmikci

    Açıkta Toprak Olmayan Tesiste Topraklama Ölçümü Nasıl Yapılır?

    Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ama öğrenmek istediğim 630A'lik bir ana şaltere sahip olan dağıtım panosunun (Kaçak Akım Koruma Kombinasyonu Yok.) toprak geçiş direncinin olması gereken değer. Bu konuda bir bilginiz var mı. Re=50V/630A=0,079ohm dersek bu değeri sağlama şansımız yok.
  10. etirmikci

    Açıkta Toprak Olmayan Tesiste Topraklama Ölçümü Nasıl Yapılır?

    Peki Re=50V/Ia değeri bize neyi verir? Ve burdaki Ia nedir?
  11. etirmikci

    Açıkta Toprak Olmayan Tesiste Topraklama Ölçümü Nasıl Yapılır?

    Teşekkürler " genç arkadaş " bunu denicem. Peki Ölçtüğümüz değerin uygun olup olmadığını nasıl anlarız
  12. etirmikci

    Açıkta Toprak Olmayan Tesiste Topraklama Ölçümü Nasıl Yapılır?

    Soruyu tam okumadınız sanırım. Yaptığımız ölçümden kabloların direncini nasıl çıkarıcaz? E ve P çubukları arası 20mt diyelim P ve C arası ne olacak
  13. etirmikci

    Açıkta Toprak Olmayan Tesiste Topraklama Ölçümü Nasıl Yapılır?

    Forumun topraklama başlığı altında uzun süre aramama rağmen aklımdaki bazı sorulara cevap bulamadım. Şöyleki: 1- Meger çubuklarının çakılabileceği toprak zemin bulunmayan ve pano odası yakınlarında herhangi bir metal aksam (Su tesisastı vb.) bulunmayan bir tesiste toprak ölçümü nasıl...
  14. etirmikci

    Kondansatörün sağlamlık testi

    Katılıyorum.
  15. etirmikci

    Entes RG3-12C ilginç sorun

    Sn. sanatkar teşekkür ederim dostum. Sistem yüksüzken yapmayı denemiştim daha önce ama UPS devrede iken yapmıştım bunu. Şimdi UPS'in bağlantısını da söküp, sistemi tanıttım ve bu sefer başarılı oldu. Teşekkür ederim yardımcı olmaya çalışan herkese. Çok sağolun.
  16. etirmikci

    Entes RG3-12C ilginç sorun

    Bağlantılarda hata yok ondan eminim, röleyi yenisiyle de değiştirip denedim yine aynı sorunla karşılaştık. İki rölenin de arızalı olma ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. RG-8T yi ilk başta kullanmamızın sebebi 12 kademeli röle kullanarak kondansatörleri mümkün olduğu kadar yaymaya çalışmayı...
  17. etirmikci

    Entes RG3-12C ilginç sorun

    Şönt reaktör akım trafolarından sonra sistemdeki bütün yükler gibi bara üzerinden beslenmektedir. Zaten aksi bir durum olsaydı RG-8T üzerinde de cosfi değerlerini negatif olarak görürdük. Yanlış mı düşünüyorum?
  18. etirmikci

    Entes RG3-12C ilginç sorun

    Doğru biliyorsunuz. RG-8T tek akım trafolu bir röle fakat yukarıda da belirttiğim gibi fazların hepsindeki cosfi değeri kapasitif olarak 0.8 civarında (-0.8), yani söylemek istediğim yükler fazlara düzgün dağılmış durumda dolayısıyla tek akım trafolu röle kullanmanın herhangi bir sakıncası yok...
  19. etirmikci

    Entes RG3-12C ilginç sorun

    Arkadaşlar kompanzasyon sistemi kurduğumuz bir fabrikada 30kVA'lık bir online UPS kullanılmakta. Bilindiği üzere UPS kullanılan sistemlerde aşırı kapasitif meydana gelmekte ve kapasitif kompanzasyon yapılması gerekmektedir. Bu fabrikada UPS'den dolayı 3.8kVAr kapasitif reaktif enerji tüketimi...
  20. etirmikci

    Elektrik Makinaları ve Otomatik Kontrol

    hocam eline sağlık ben siteye yeni üye oldum nereye elimi atsam senin paylaşımların çıkıyo karşıma sağolasın emeğin için. Reis olmak zor tabi
Geri
Üst