Arama sonuçlarınız

  1. a.hamit2

    Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

    merhaba; -Her zaman normal çalışıyordu da ilk defamı cezaya girdi. -Cezaya girmekte 2 türlüdür. 1-reaktif oran aşıldı (reaktif enerji fark oranı aktif enerji fark oranının % 20'sini aşarsa) 2-kapasitif oran aşıldı (kapasitif enerji fark oranı aktif enerji fark oranının % 15'ini aşarsa)...
  2. a.hamit2

    Siemens Field PG Hakkında Önerileriniz

    Normal laptop ta alsanız PG de kullansanız parayı vereceğiniz yer lisanslı programlardır.Normal laptop aldığınız zaman Siemens'in hiçbir paket programı kurulu olarak gelmiyor.PG aldığınız zaman simatic menager (s7 300 - winCC flexible -s5 ) gibi plc bağlantı programları lisanslı olarak...
  3. a.hamit2

    Gerilim Düşümü Hesabı

    kulanacağın yerde önemli.mesafede önemli.örneğin hidrolik pompada kullanırsan maksimum akımda çalışır.Mekanik preste kullanırsan 50-60 amperler seviyesinde akım çeker.hele sürücü varsa akım dahada düşer.O yüzden kablo akım taşıma kapasiteleri çizelgesi yanıltabilir.
  4. a.hamit2

    Gerilim Düşümü Hesabı

    merhaba.program çalıştı ancak yinede bir yanlışlık var.95 Kw yükü 10 metrede 4 mm lik kablo ile taşımaya uygun diyor.minimum 16 mm kablo olmalıdır.
Geri
Üst