  1. 18-21KW ÇALIŞAN CİHAZ İÇİN GEREKLİ KABLOLAMA ve TESİSAT NASIL OLMALI???

    kardeşim şebekeden yapacağın hesapla 40 A civarı bir akım çekersin. Onun için uygun sigorta olarak C tipi W otomat 3x50 veya 3x63 A kullanmalısın. Kalıkış anınıda düşünürsen 3x63 A kullanman daha yararlı olur
  2. Pano Gövde Topraklaması ? 2 ohm ?

    mühendislikte kaç ohm altı olmalı diye bi şey olmaz.. koruma elemanlarına göre hesaplayığ bulacaksın kardeşim
  3. 70 daireye 7 box pano ile dağıtım yapılmış.Topraklamasını Ölçtüm raporda takıldım.

    canını sıkma sistemde 300 mA yangın koruma ya da 30 mA hayati koruma kaçak akım rölesi vardır... o yüzden hesabı yaparken 50/300mA = 166,67 ohm..... 1,82 < 166,67 ohm UYGUNDUR.
  4. Topraklama Çubuğu ve Levhası arasındaki fark?

    topraklama levhaları artık kullanılmıyor.. bilimsel olarak pek bi işlevi olmadığı anlaşıldı.. topraklama çubuğu olan poza dikkat et 3,5 metre uzunluğunda diyor.. genelde piyasada 1,5 metre olanlar kullanılıyor keşifi fazla vermiş olursun sonra... maliyet olarak en iyisi galveniz köşebend...
  5. Eş potansiyel barası ölçüleri tayini yardım

    yapılan yorumları okuyunca hale eş potansiyel dengeleme barası kesit belirlemesi için net bi fikrim oluşamadı aklımda... konu hakkında tecrübeli bir arkadaşımız detaylı bilgi verirse memnun olurum saygılarımla
  6. 11. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  7. Floresan Titriyor

    üç fazlı besleme yapıp fazları dağıtırsan titreme yani kamaşmadan kurtulabilirsiniz
  8. floresan lamba(katot ışıma deşarj tüpleri vs) kapasitif yük mü

    gaz deşarlı lambalar şebekedeki endüktif yük olarak düşünülebilir, bağlanacak kapasiteyle beraber kompanzesi sağlanır mantık olarak
  9. Elektronik müh neleri bilmeli??

    iyi bir referans ve iyi seviye ingilizce