Arama sonuçlarınız

  1. EATON (vacon ile aynı) Frekans konvertörü Çok Önemli.

    Fault 51 harici hata anlamına geliyor. Yani dijital girişlerden biri aktif olunca cihazın hata vermesini sağlıyor. Hangi dijital girişi aktif ettiğinde ve kullanmış olduğun uygulamayı iletebilirsen hangi parametreyi değiştirerek sorunu halledebileceğini söyleyebilirim.
  2. asansör motorunun duruş kalkışını yumuşatmak??

    Asansör uygulamasında softstarter kullanmak yanlış olur. Birebir seçtiğin softstarter saatte 10 startta müsade eder. En iyi çözüm hız kontrol cihazıdır. Shindler'in tercihi Vacon'u kullanmanı tavsiye ederim. Açık çevrimde dahi çok iyi konfor elde edebilirsin.
  3. Vacon sürücüleri Türkçe El kitabı

    Kullanım klavuzunda hata kodlarını bulabilirsiniz.
  4. Telemecanique -Vacon

    Sayın CELİK_CPU Büyük bir ihtimal motorun aşırı yüklü olduğu için sürücü ile kalkınma momentini aşamıyorsun. Motor etiket değerlerini sürücüye 177 Amper olarak tanıttığın içinde doğal olarak 305 amperi görünce hata veriyor. Eğer motor kontrol parametreleri ile sorun çözülemiyorsa risk alıp motor...
  5. invertörlü hidrofor sistemi

    delta'nın bu uygulama için yazılımı olduğunu bilmiyorum ama güvenlik konusundan ne kastettiğini anlayamadım. hali hazırda plcsiz çalışan bir sürü sistem mevcut. Sonuçta plc ni sadece bu iş için kullanacaksan hiç gerek yok. Zaten invertör bu işi yapıyor.
  6. invertörlü hidrofor sistemi

    Kontaktörün tek eksisi devreye girdiği andaki basınç dalgalanması. Buda kısa süreli olacağından çok hassas bir uygulama değilse sorun oluşturmaz. Bunun dışında invertöre göre bir çok eksiğini zaten bilinmekte. 6 adet kontaktörle invertörü diğer pompalarda da çalıştırabilirsin. Böylece her pompan...
  7. Kompresöre PID kontrol ilavesi

    Şimdiye kadarki uygulamalarda minimum frekansı 30 Hz'in altına indirmedik. Hep yağlamadan dolayı olduğunu düşünürdük. Ancak 30 Hz. in altındaki verimide hiç incelemedim açıkçası. Sonuç olarak ayarlanacak minimum frekans deneme yanılma yöntemiyle bulunabilir.
  8. invertörlü hidrofor sistemi

    Hız kontrol cihazları PFC (pompa&fan kontrol) makrosu ile plc'ye gerek kalmadan bu işi yapabiliyorlar. Benim birçok uygulamam oldu PFC makro ile. Hatta bir müşterimde cuma günü yine bu uygulamayı yapacağız. onun sisteminde 3 pompa 3 invertör bulunuyor.
  9. Kompresöre PID kontrol ilavesi

    diyelimki sistemde 7 bar sabit basınç elde etmek istiyorsunuz. Hattınıza veya tankınıza 0-10 bar basınç transmitteri takıyorsunuz. Basınç transmitterinide invertöre. Sisteme start verdiğiniz zaman invertörlü kompresör çalışmaya başlıyor. set ettiğimiz 7 barlık basınç değerini sağlayamazsa...
  10. Kompresöre PID kontrol ilavesi

    sayın erolgk bu iş için ayrı olarak PID kontrol cihazı almanıza gerek yoktur. Bu işi invertörün PID bloğunu kullanarak yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde inverterin röle çıkışlarını ayarlayarak diğer kompresörleride devreye alıp çıkartabilirsiniz. Kısacası tek invertörle bütün işi halletmeniz...
  11. invertörlü hidrofor sistemi

    paralel çalışan pompa sistemlerinde bir çok seçenek mevcut. yardımcı pompaların kontaktöre göre soft starter ile çalışması daha iyi. çünkü yardımcı pompalar devreye girerken basınç dalgalanması oluştururlar. Aslında en iyi çözüm her pompaya invertör takmak ancak maliyet çok fazla oluyor. Soft...
  12. ac-dc motor speed control

    Nasılki alışa gelmiş hız kontrol cihazlarında hız referansı veriliyor ise aynı şekilde tork referansıda verilebilir. bunun için hız kontrol cihazının bu özelliğinin bulunması gerekmektedir. Örnek olarak sarıcı uygulamalarında çap arttıkça hızın azalması gerekmektedir. burada hız kontrolü yerine...
  13. ac-dc motor speed control

    tork kontrol ile dediğin mümkün. hız kontrol cihazına 10 amperi karşılayacak tork referansı verdiğin zaman yükteki değişmelere göre hızını artırıp yavaşlatarak hep aynı torku üretmesini sağlayacak dolayısyla hep aynı akımı çekecektir.
  14. keb inverter yazılımı gerekli

    keb'in sitesindeki program CV56 Base aşağıdaki linkten indirebilirsin. http://www.keb.de/index.php?id=155&type=0&jumpurl=fileadmin%2Fmedia%2FSoftware%2Fcombivis5%2FCV56_Base.exe&juSecure=1&locationData=155%3Att_content%3A420&juHash=82a477d6df cv56 diye aratıp indirebilirsin.
  15. ATV 31 hakkında soru

    atesefe kullanım klavuzları markaların internet sitelerinde mevcut. O sitelerden çok daha fazla bilgi bulabilirsin. ATV 31 türkçe programlama klavuzunu aşağıdaki linkten indirebilirsin. http://www.telemecanique.com.tr/te_tr/ftp/pcp/atv/ATV31_programm_manual_tr.pdf
  16. Danfoss Sürücü Peaklerde durup tekrar başlıyor

    Rica ederim erolgk. Sayenizde bende danfoss'un birkaç parametresini öğrenmiş oldum. iyi çalışmalar.
  17. Vinç Kanca Motoru

    45kW asenkron motorun nominal akımını 166 amper olarak belirtmişsiniz. Özel bir motor değilse nominal akımın 100 amperi geçmemesi gerekmekte. Motorun etiket değerlerini tekrar kontrol edebilirmisiniz. Anladığım kadarıyla motoru hız kontrol cihazı ile kontrol edip 50Hz'in üzerine çıkmak...
  18. 1 inverterle 2 A.C motor sürülürmü...?

    sürücü seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus akım değerleridir. Motorlarının akım değerlerini bilmiyorum ama 0,75kW Moeller'in monofaze cihazları 4 amper çıkış vermekte. Eğer senin 2 adet 0.37kW motorlarının akımı 4 amperden fazlaysa aşırı akım hatası vermesi normaldir. Motor...
  19. Acs800 Abb

    samet748 Drive Wİndow programı için ABB firmasına özel PCMCIA kart alman gerekecek. Bilgisayarla haberleşme fiber optik kabloyla sağlanıyor. Kit halinde satılıyor ve listesi 1650 Euro. Drive Window Light programı içinse kablo bağlantı şemasını bilmiyorum ama İzmir'de necip bilgisayar 3 ytl'ye...
  20. online alışveriş otomasyon,şalt

    Roboelektronik fikrin için teşekkür ederim. Senin dışında kimse yorum yapmamış. Ben bu işe girişiyorum. Yakın bir zamanda online alışveriş sitesini kuruyorum. Önerileriniz tavsiyeleriniz olursa paylaşmanızdan memnun olurum.

Yeni mesajlar

Geri
Üst