Arama sonuçlarınız

  1. enginn

    10 Tonluk Tavan Vinci Arıza

    Sağ sol yapan motor yada kumanda devresinde sorun olabilir. Panoyu açıp elemanları kontrol etmek gerekiyor. kumanda kablosunuda kontrol etmeyi unutmayın en çok hareket eden malzeme olduğundan kopmalar olabilir.
  2. enginn

    250kW lık motor yıldızdan üçgene geçince 1000A lik tmş atıyor neden?

    250 KW lık motor için soft starter kullanın...
  3. enginn

    frekans konverötrleri ile ilgili acil yardım

    frekans konvertörün ne marka onu yazsaydın iyi olurdu Abb acs800 türkçe kullanma kılavuzu
  4. enginn

    450 kw motor sürücüsü

    ACS 800 kullanıyoruz güzel
  5. enginn

    trafonun rezonansa girmesi.

    kondansatörler önüne filtre bağlayarak kondansatörlerle şebekenin (trafonun) rezonansı önlenmiş olur. ...
  6. enginn

    DC MOTOR DEVİR VOLTAJ GRAFİĞİ

    DC Motorlarda Temel devrin üzerindeki devirlerde Temel devir genellikle 1,6 katı sonra, güçte ve momentte fazla düşme meydana gelir. Devrin artışıyla birlikte güç ve moment düştüğü için motordan çekilen yükün azalması gerekir. Bunun göz önünde tutulması gerekir. 400Rpm motor için...
  7. enginn

    Elektriğin insan sağlığına etkisi?

    bulunduğun ortamda trafo gibi manyetik alan yayan çok kuvvetli cihazlar yoksa problem yok..
  8. enginn

    tasarruflu ampuller buyuk tehlike sacıyor

    göze zararlıysa tassaruf ampülleri güneş te zararlı öğlen sıcağında çıkmayın dışarı diyolar çıkmıyormuyuz tene zararlı diyorlar fasa fiso sağlıklı ne kaldıki...
  9. enginn

    55 KW dc motorun yerine kaç KW AC motor takabilirim

    peki 1000kw DC motor AC ye çevirmek istesek ve devamlı bu motorda 100 Devir istesek yüke bindiğinde de nasıl bir AC motor kullanırız arkadaşlar.
  10. enginn

    Cofaso 6,1 ( E - Plan 6,1 ) >Türkçe & Sorunlar Buraya !!!

    dupşsk kontkatör ve diğer malzemeleri klavyenizin Insert tuşuyyla malzeme kütüphanesini açabilirsiniz. burdan da kontaktörü bulmak istiyorsanız çeşitli sembol kütüphaneleri var system kontaktörler IEC kütüphanesinde seçip K tuşuna basarsanız kontaktör gelecektir
  11. enginn

    Cofaso Hakkında

    parliament23 çıktı alamama sebebin pdf creatör olmaqması yeni bir form açıyorum cofoso hakkında eğitim vdeosu isteyenler indirebilir
  12. enginn

    Rezistanslar Reaktif Yazdırıyor

    Rezistanslar omik güç üretir ve cos& 1 dir. Aynı şey benim de başıma geldi hadde de demir - çelik üstüne ve 1000Kw kadar büyük DC motor sarıyoruz motorların yalıtımı için vernikliyoruz verniğinin kurutması için büyük bir fırınımız var. Bu fırın rezistanslar la ısınıyor gece çalışıyor bu fırın...
  13. enginn

    Yeraltı kablolarında boru şartmı?

    KULLANILDIĞI YERLER: Enerji kablosu olarak toprak altında, kablo kanallarında, hariçte ve dahilde, yer altında, tatlı suda, (özel olarak imal edilmesi halinde) tuzlu suda, enerji santrallerinde, endüstriyel tesislerde ve şalt tesislerinde kullanılır. YAPISI: Tek damarlılarda 1.5-10 mm2ye kadar...
  14. enginn

    Statik Tristörlü Kompanzasyon

    Sayın meslektaşım Palles fotorafları ekledim tetikleme kartı ile ilgili Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
  15. enginn

    Statik Tristörlü Kompanzasyon

    Meslektaşım Roboelektronik dediğiniz gibi bu indüksiyon ocaklarının kompazesinde kullanılıyor bu tesislerde VDRM=VRRM : 2300V IT(av) : 665A yükesek olduğu için koruma tristörlerde de yapılıyor. Anahtarlama elemanları kesime girme esnasında anahtar uçlarında hızlı bir gerilim yükselmesine ve...
  16. enginn

    Statik Tristörlü Kompanzasyon

    Burda ayarlanan aslında bizim orta gerilimde faz açısıdır tek bir faza koyduğumuz akım trafosunu reaktif güç kontrol rölesine faz açısını 240 derecenin altına veya üstüne çıkarsa devrede tetikleme kartı bulunan static kontaktörümüzü güç kontrol rölemiz tetikler tristörümüzü anlatabilmişimdir...
  17. enginn

    Statik Tristörlü Kompanzasyon

    Sn. roboelektronik tristörlei seçerken benim bildiğim voltajına bakıyorum ne kadar voltajı yüksek olursa tristör delinme side o kadar zor olur tristörleri seçerken voltajlarını kodlarına bakarak anlıyabiliriz ÖRN: SEMIKRON SKKH 92/18E bu kod tristörün 1800V/92A kadar dayanabileceğini...
  18. enginn

    Statik Tristörlü Kompanzasyon

    Sayın meslektaşlarım tristörlü kompnzasyon kontaktörlüye göre daha iyi tesisimizde ve başka tesislerde uyguladım şimdiye kadar çok şikayet gelmedi sadece dengesizlik yüzünden yada tristör iletimdeyken şalter açılıp kapnmasından dolayı tristörlerde delinme ve sızdarma meydana geldi. Başka...
Geri
Üst