Arama sonuçlarınız

  1. Paratoner ve bina topraklaması bileştirilir mi?

    arkadaşlar öncelikle şunu bilmenizi isterimki her ne kadar paratoner bağlantılarını bina çelik konstruksiyonuna oradanda topraklama ile toprağa ulaştırmak kağıt üzerinde mantıklı olsada bu işlemi yapmadan önce 2 kere düşünün yıldırım amperleri dikkate alınırsa tecrübe etmiş biri olarak...
  2. Soğutucu akışkanların çevresel etkileri ile ilgili yeni yasal düzenlemeler

    tamam ii güzelde bu geçiş aşamasında bizden 'ozon tabakasına zarar veren gazların kullanımı veya kontrolü ile alakalı' bir sertifika isteniyor veya ben makine mühendisiyim; iklimlendirme adı altında spesifik bir konulu ders almış olmam gerekiyormuş bu konu hakkında bilgisi olan varmı, şu anda...
  3. elgo encoder yardım

    Bu encoder absolute mi yoksa artırımlımı...bu da önemli değilmi acaba???
  4. elgo encoder yardım

    bende omron rotary encoder var ama 500 pulse/res. Önceden güzel çalışıyordu ama şimdi kafayı yedi. eskiden 10m için göstergede 1000 yazıosa şimdi 3000 küsür de ben 10 m uzunluğu yakalayabiliyorum,malzeme metarjını 15 metre yapmak için bu sapmış değeri 1.5 ile çarpıp ayarlıyorum,işin özeti...
  5. ISI KONTROL SİSTEMİ İLE ALAKALI

    Merhaba arkadaşlar elimde hazırda pt1000 sıcaklık algılayıcım var ve takılı olduğu yerdeki suyu 25c de tutmak istiyorum tabiki 2c tolerans olabilir benim istediğim mevcut kule soğutmam ile bu işi yapmak. Kulemin 2 adet aksiyel fanı var. Tecrübem kadarıyla 1.fan az 2. Fan soğutma için çok oluyor...
  6. OMRON E6C2-CWZ6C ROTARY ENCODER

    Elimde mevcut çalışan fakat anladığım kadarıyla kalibrasyonu bozulan bir sayaç var. Malzemenin geçtiği merdanenin dönüşünü omron e6c2-cwz6c encoderini kullanarak bir ring yardımıyla okuyup metraj hesabı yapan sistemin kontrol panosunda 1(ilk giriş), 2(düşük hız), 3(yüksek hız), 4(toplam)...
  7. Metal malzeme dedektörü

    tecrübe ettiğim ve kullandığım 2 türlü mıknatıs var belki sizlere yardımı olabilir.sert köpük imalatında kullandığımız polistren malzeme içerisindeki metali algılaması için ekstruder öncesinde lama seklinde mıknatısların yerleştirliği yükleme yapan tesisat çapında mıknatıslar var.bu tür...
  8. tlmcq XUB0APSNL2 Photoelectric...ACİL YARDIM

    XUB0APSNL2 Photoelectric telemecanıgue sensörü ayarlamak istiyroum ama manueline ulaşamadım.bu sensörü kapalı bir alana girldiğinde hareketli parçaların enerjisini keserek güvenlik amaçlı kullanmayı düşünüyorum ama bir türlü mesafe ayarı yapamadım.kırmızı sarı ve yeşil ışıklar ne işe...
  9. MASTERDRIVE A017 ALARMI

    adamlar bu sefer civatasına varana kadar değiştirmişler,siemens üstün hizmet ödülü vercek bana;bu alet bu hale nasıl gelebilir diyor adam hayatında ilk defa başına geldiğini söyledi...şükür devreye aldık tesisi...yardımlar için teşekkürler...:)
  10. MASTERDRIVE A017 ALARMI

    hobaaaa ustad tam her sey guzel dedık şimdide başka bir motorumun sürücüsü mıcromaster 440 A0503 ALARMI ve manuelinde ise giriş gerilimini kontrol et diyor 380-390 V okuyorum bi sıkıntı yok kont. çekili sürücüye enerji gelio ve makınaları aldıgımız ıtalyan modemden baglanıp surucunun...
  11. MASTERDRIVE A017 ALARMI

    ve mutlu son...ınverter içerisindeki IGD yani tetiktör diye tabir edilen kart arızalı çıktı bunun sebebinin ya üretim arızası yada voltaj dalgalanması olabileceği sıemens tarafından söylendi...bizim meşhur X9 ise adamın dışarıdan 24V power suplyını bağlamasına yardımcı oldu...:)
  12. MASTERDRIVE A017 ALARMI

    öncelikle aynı şeyleri bende manuelinden buldum ama X9 klemensine dediğim gibi hiçbir bağlantı yapılmamış ve bu soketin üzerinde 1,2,4 ve 5 bağlantıları var. bugün aynı şeyleri sıemens-türkiye söyledi ve bende bu cevabı verince, bazı cihazlarımızda bu tür şeyler olabilir dedi. bizde bu makineyi...
  13. MASTERDRIVE A017 ALARMI

    sistem ET 200 M e bağlı ve şükür X9 klemensini buldum ama işin garibi sürücünün kartına bağlı olan bu klemens üzerinde 5 adet bağlantı noktası var ama üzerinde hiçbir bağlantı yok öyleyce soketiyle beraber duruyor sanırım köprü için kullandıracaklar ama emin olmadan birşey yapmak istemiyorum...
  14. MASTERDRIVE A017 ALARMI

    bide olaya şöyle yaklaşalım ekran º008 oluyor ve A017 alarmı yanıp sönüyor...eğer ekranım º009 olsa yol alacağım sanırım...sistemde 2 adet daha sürücü var ve plc bağlantılı...onların özelliklerini pzt verebilirim...:(
  15. Master Drive Bir Sorunum var? İlginç bir olay..

    alarm kodu vermesi gerekiyor mesela aynı problem bende var ama a017 diye alarm verio...kafayı yiyeceğim işin içinden çıkamadım...
  16. MASTERDRIVE A017 ALARMI

    simovert vc masterdrive 6SE7031-2EF60-Z 55KW MOTOR VAR..bana maueli x9 dan bahsedio hatta pdf ten yerini bile gösteriyor...ama öle bişey yok...siemensle görüştüm bu alarmın bir çok sebebi olabilir...fiberoptik haberleşme hatası bile çıkabilir diyor...bence çok basit bir çözümü var ama anlamadım...
  17. MASTERDRIVE A017 ALARMI

    kullanmakta olduğum sımovert vc 6SE7031 sürücüm anlayamadığım bir sebepten dolayı A017 alarmı verdi. manueli safe off moduna geçmiş diyor.X9 klemensini bul 5 ve 6 bağlantılarını kontrol et diyor ama sürücünün içerisinde böyle bir şey yok...yardımlarınızı bekliyorum...

Yeni mesajlar

Geri
Üst