zephyr34 kullanıcısının son içeriği

  1. KGK önüne jeneratör hesabı

    Sayın Lordsandman, Yukarıda Delta 20 arkadaşımız gayet güzel tarif etmiş, ben bir kaç ilave ve öneri getirmek istiyorum. Şu an ki yük yüzdeniz düşük evet ancak ileride ilave yük bağlayabileceğinizi hesap ettinizmi, bu durumda jeneratörleri değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle tavsiye...
  2. UPS’leri Paralel Çalıştırma

    UPS'leri paralel bağlamanın 2 yöntemi vardır. Birisi redundant dediğimiz yedeklemeli bağlantı, diğeri güç artırma yöntemi dediğimiz power paralel bağlantı yöntemi. Burada dikkat edilecek en önemli husus her ups'in aynı güce ve topolojiye sahip olması gerekir. Redundant paralel yöntemi:Kritik...
  3. Online UPS konusunda soru (Kritik Yük, FCM, Tunçmatik)

    www.powerelektronik.com.tr firmasının ürünleri hem online hemde çkış izolasyon trafoludur.Ayrıca giriş ve çıkışta EMI filtrelidir. Yerli üretim aynı zamanda. Dilediğiniz zaman gelip osiloskopumuz ile sinyal ölçümlerini izleyebilir veya testlere katılabilirsiniz. Modeller pwr11-3 kva, pwr11-5 kva...
  4. 3 tane 100 kva trafonun aynı beslemden baglantısı

    pano üreticilerini arayarak istediğin özellikleri söyle, bir dağıtım panosu hazırlat. (Evet girişlerin paralel olacak) Bu tek panoya hem girişleri hemde çıkışları KESICILERLE bağlamak istiyorsan tek panoda yapılacağını söylersin. Saha uygulamaları için daha uygun düşecek ise her bir trafonun...