Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Kondansatör ler dandik olabilir.ismini vermeyim bendede aynı olay olmuştu.Electron marka kondansatör ve deşarj direnci koydum problem yok.
SM-N9000Q cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Aynı marka aynı güç dyn11 bağlantılı alçak gerilimi paralel.Projesinde hiçbir sakinca olacağını tahmin etmiyorum.Örnekleri çok.Sakincası olsaydı kabul etmezlerdi.Sayaç bir adet og tarafından okunuyor.Arızada arasıra oluyor tabii.kontaktörün kontakları arasıra yapışıyor. Kondansatör lerin ömrü...