Merhaba arkadaşlar,
3 fazlı asenkron motor hız kontrol ünitesiyle yani frekans inverteriyle 50 Hz'den 100 Hz'e kadar aynı momentle çalışabilirmi?
Acil cevap bekliyorum.Yardımcı olurmusunuz?
Merhaba,termik şalteri etiket akımına göre ayarlamanız gerekir.Kalkışta etiket akımının yaklaşık 5,6 katı kadar akım çeker motor.Fakat çok kısa sürede kalkış yaptığı için sargılar hemen ısınmaz.O yüzden termik şalter atmaz.O yüzden etiket akımına göre ayarlanması gerekir koruma elemanının.
Motora ısıtıcı,sargıyı soğuk havalarda sargının dışardaki havayla temaz edip bir anda soğuyup bir anda ısınmasından dolayı oluşabilecek nemi önlemek için kullanılır.
Isıtıcı uçlarından birine fazdiğerine nötr verilmesi gerekir.