umutonal kullanıcısının son içeriği

  1. Frende ve diyotta ısınma

    Üstat fren sürekli açık ise olabilir çünkü paso indukluyorsun orayi diyot üzerinden. Kullanilan frenin markasi nedir ? Muadil bir frenle degistirebilirsin. Yada ayri bir guc kaynagi baglayarak diyot uzerinden degil ufak bir trafodan besleyerek de sorunu cozebilirsin bence.
  2. PLC programında encoder simulasyonu

    Üstat encoderın nesini simule edeceksin ? Onu anlayamadım. Sonuçta pulse sayına bağlı olarak bir data blok oluşturup integer formatında sen çevirdikçe sayma yapacak değil mi ?
  3. PLC programında encoder simulasyonu

    Nerede kullanacaksın üstat. PLC'de yada başka bir yerde ?
  4. UPS anlık gücü kesmesi neden olur.

    Üstat oksitlenme yapmış olma ihtimali var. Devreyi tamamlayamıyor ise çökme yapabilir ( Enerji kesintisi devreyi tamamlayamadığı için ). Benden tavsiye mutfakta kullanılan süngerin telli kısmı ile limon tuz karıştırıp üstünü temizlemen. Sonra kurulayıp tekrar denemen yada akü test cihazları ile...
  5. Simatic manager asm475 hatası

    Software Package eksik üstat. İnternetten aratıp indirip PLC-> HW update -> Install HW Package yapıp yükleme yapman lazım. Sonra aç kapa düzelir.
Geri
Üst