umutkiper kullanıcısının son içeriği

  1. Powerflex 755 sürücü referance hız parametresi

    Sürücüye gelen referans ne ise, onu çıkışta aynen yansıtacaktır. Kontrol etmeniz gereken ilk şey, gerçekten sürücüye gelen CommandedFreq değeri kaç? Ve sürücü çıkışta gerçekten bunu sağlıyor mu? Eğer Commanded Freq değeri, sürücünün gerçekten çıkışta verdiği değerden büyükse, dediğiniz gibi bir...
  2. Powerflex 753 ethernet üzerinden PLC ile kontrolü oluyor mu??

    PowerFlex 753 sürücüyü PLC üzerindne rahatlıkla kontrol ve kumanda edebilirsiniz. Bunun için ethernet opsiyon kartını PowerFlex 753 üzerine takmanız gerekir. Ethernet kartı: 20-750-ENETR Eğer aynı sürücü ailesinden PowerFlex 755'i kullanıyorsanız, ek bir opsiyon kartına ihtiyaç duymadan...
  3. Local:4:I.Data.13

    Bunu izlemenizi öneririm:
  4. RSlogix 5000 analog

    Hangi kart üzerinden analog sinyal almaya çalıştığınıza göre teknik detaylar fark edebilir. Ama temel olarak: Örneğin bir mA cinsinden değer almak istiyorsanız, ilgili kartın ilgili kanalındaki bu değeri "scala" ederek PLC içerisine almanız gerekecektir. RsLogix 5000 (veya yeni adıyla Studio...
  5. Local:4:I.Data.13

    PLC şasesi üzerinde, 4. slotta bulunan Input kartının 13 nolu kanalını ifade eder.
  6. Micrologix 1400 plc program yükleme

    MicroLogix 1400 üzerindeki LCD displayi kullanarak, Controller Modes kısmından Remote seçmeniz gerekli. Sonrasında download edebilirsiniz.
  7. Rslogix5000 online duzenlemede input aktif olmuyor

    Resim gönderir misiniz konuyla ilgili? Çünkü "input aktif olmuyor" anlamamız için yeterli değil sanırım.
  8. Allen Bradley Bağlantı Kablosu

    1203-USB dönüştürme cihazı ve kablosuna ihtiyacınız var anladığım kadarıyla. Bu cihazın fiyatı: http://www.plccenter.co.uk/buy/ALLEN+BRADLEY/1203USB?redirect=true Cihazın teknik özellikleri: http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/drives-um001_-en-p.pdf Fakat...
  9. 0-10 volt için çevirici

    ENDA EDP2041 tipi işinizi görebilir. İster 0-10V ister 4-20mA çıkış alıp PLC'de işleyebilirsiniz.
  10. Enkoder seçimi için yardım

    Enkoderin markası için değil ama genel bir enkoder detayı; her ne marka olursa olsun enkoder shield bağlantısını kesinlikle atlamayın. Yoksa çok fazla parazite maruz kalır ve bağlı olduğu sisteme hata verdirebilir bu durum. (Ve bu shield bağlantısını ortak noktaya değil ayrı bir yere bağlayın)
  11. PLC ile PID arasındaki fark nedir?

    PLC ile PID arasında benzerlik kurulamayacak kadar çok fark vardır. Hocanız ya dalga geçmiş ya da o da bilmiyor.
  12. Allen Bradley SLC5/03 CPU software gerekli

    Lisansını alıp kullanmalısın. Ya da tavsiye etmesem de illegal yollarla programı açmalısın.
  13. Rockwell PLC 'de Siemens PLC Muadili Ürün

    Amacınız denemek ise L32E işlemci alıp deneyebilirsiniz. (Sadece öneri) Maliyet açısından da daha ucuz olur. Güç bloğu yettiği sürece de input/output kartları ekleyebilirsiniz PLC işlemcisi altına. Hatta L32E (daha doğrusu hepsi) ethernet haberleşmesine uygun olduğu için sahada kullandığınız...
  14. Sıfırdan PLC Öğrenmek

    Şöyle birkaç öneride bulunabilirim: Okurken ben de heves ettim PLC öğrenmek için ama inan bana sahadaki uygulama ile senin uğraşacağın uygulama çok farklı. Ama karamsarlığa kapılma, hiç uğraşmamaktansa bu sistemlerin en azından yazılım arayüzüne alışkın olmak bile çok büyük avantaj. Şöyle...
  15. SLC 5/03 CPU Hatası

    Tahminimce PLC içerisinde batarya bittiği için enerji kesintisi sırasında EEPROM'a kayıtlı bilgiler silinmiş ve sizin bu yüzden upload etmenize izin vermiyor olabilir. Sadece kendi sistem dosyalarını tutmuş olabilir PLC içinde. Eğer elinizdeki dosya güncel ise onu PLC içerisine download edin...
Geri
Üst