Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Sürücüye gelen referans ne ise, onu çıkışta aynen yansıtacaktır.
Kontrol etmeniz gereken ilk şey, gerçekten sürücüye gelen CommandedFreq değeri kaç? Ve sürücü çıkışta gerçekten bunu sağlıyor mu?
Eğer Commanded Freq değeri, sürücünün gerçekten çıkışta verdiği değerden büyükse, dediğiniz gibi bir...
PowerFlex 753 sürücüyü PLC üzerindne rahatlıkla kontrol ve kumanda edebilirsiniz.
Bunun için ethernet opsiyon kartını PowerFlex 753 üzerine takmanız gerekir. Ethernet kartı: 20-750-ENETR
Eğer aynı sürücü ailesinden PowerFlex 755'i kullanıyorsanız, ek bir opsiyon kartına ihtiyaç duymadan...
Hangi kart üzerinden analog sinyal almaya çalıştığınıza göre teknik detaylar fark edebilir.
Ama temel olarak:
Örneğin bir mA cinsinden değer almak istiyorsanız, ilgili kartın ilgili kanalındaki bu değeri "scala" ederek PLC içerisine almanız gerekecektir.
RsLogix 5000 (veya yeni adıyla Studio...
1203-USB dönüştürme cihazı ve kablosuna ihtiyacınız var anladığım kadarıyla.
Bu cihazın fiyatı: http://www.plccenter.co.uk/buy/ALLEN+BRADLEY/1203USB?redirect=true
Cihazın teknik özellikleri: http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/drives-um001_-en-p.pdf
Fakat...
Enkoderin markası için değil ama genel bir enkoder detayı; her ne marka olursa olsun enkoder shield bağlantısını kesinlikle atlamayın. Yoksa çok fazla parazite maruz kalır ve bağlı olduğu sisteme hata verdirebilir bu durum. (Ve bu shield bağlantısını ortak noktaya değil ayrı bir yere bağlayın)
Amacınız denemek ise L32E işlemci alıp deneyebilirsiniz. (Sadece öneri)
Maliyet açısından da daha ucuz olur. Güç bloğu yettiği sürece de input/output kartları ekleyebilirsiniz PLC işlemcisi altına.
Hatta L32E (daha doğrusu hepsi) ethernet haberleşmesine uygun olduğu için sahada kullandığınız...
Şöyle birkaç öneride bulunabilirim:
Okurken ben de heves ettim PLC öğrenmek için ama inan bana sahadaki uygulama ile senin uğraşacağın uygulama çok farklı.
Ama karamsarlığa kapılma, hiç uğraşmamaktansa bu sistemlerin en azından yazılım arayüzüne alışkın olmak bile çok büyük avantaj.
Şöyle...
Tahminimce PLC içerisinde batarya bittiği için enerji kesintisi sırasında EEPROM'a kayıtlı bilgiler silinmiş ve sizin bu yüzden upload etmenize izin vermiyor olabilir.
Sadece kendi sistem dosyalarını tutmuş olabilir PLC içinde.
Eğer elinizdeki dosya güncel ise onu PLC içerisine download edin...