  1. reaktif güç kontrol rolesı uzerındekı degerler 1 den az ne yapmalıyım

    Anlaşılan söZkonusu fazdaki kondansatörler yetersiz yada ömürleri bitmiş sistemi bakımdan geçirip değerini yitirmiş kademeleri yenisi ile değişmen lazım eğer sağlamsa ya kondansatör değerini arttırman yada kademe ilave etmek lazım üstad, kolay gele Sent from my C2105 using KontrolKalemi.Com...
  2. svd ig5a-4 sürücüsü start stop

    bu cihaza nötr girmiyormu?
  3. kompanzasyonla ilgili sorunu olanlara yardım

    tam kapasitede 845 KVar kompanzasyon gerekir...
  4. Kompanzasyon İle İlgili Programlar

    1600 KVa trafolu tesiste mevcut 0,87 cosf ile kompanzasyon yapmak için hesaplamayı yapamadım yardımcı olursanız sevinirim. kurulu güç:5.600,000 KVA , aylık tüketim: aktif:1136503,200 , endüktif: 133047,600, kapasitif: 394,800.Değerler son ay faturasından alınmıştır.
  5. entes RG-T rölesi ve aşırı kompanzasyon

    öncelikle herkese selamlar, benzer bir sorunda ben yaşıyorum o yüzden ayrı konu açmak istemedim. Şu an kontrolünü yaptığım kompanzasyonda 47,5 KVar kondansatör var, röle RG12T monofaze çalışan eski bir model, sorunsa şu; sistemde en düşük dilim 2,5 KVar ve ardından 6 adet 7,5 KVar kondansatör...
  6. Endüktif 131% , kapasitif 35,31%

    25KVar kondansatör 36 A gibi bir yüke tekabül eder sense en çok 13 A yükten bahsediyorsun bir ihtimalde bu olamazmı sence?
  7. Cezaya düşme ihtimali...

    Kompanzasyonda bakım çok önemlidir. Diğer üstadlara katılmakla beraber hiç değilse 6 ayda bir düzenli olarak kondansatör ölçümlerini almanızı tavsiye ederim.
  8. RG-12T

    Aynı röleyi çalıştığım İzmir Atatürk eğt hastanesinde kullandım ve çok memnunum ancak yukarıda Fahri bey'in de belirttiği gibi monofaze ye uygun değil Saygılar