sessizhayat06 kullanıcısının son içeriği

  1. O.g ve y.g de kullanılan,havayi hat ve yer altı hatlar.

    gereksiz yere acılan konu başlığı gibi geldi bana. bunu az cok elektrikle ugasan herkes bilir gibi düsünüyrum _________________________________________________ Konu ile ilgisiz mesaj yazmayınız. Tekrarında mesajınız silinecektir. Düzenleme: Roboelektronik Lütfen Forum Kurallarını Okuyunuz
  2. Y.g ve o.g. sistemlerde açıga çıkan manyetik alanın mesafesi ve zararları

    Emrah arkadasın dediği gibi manyatik alanlar etkileri ve zararları yakın bir gelecekte daha cok tartısılacak gibi. Kuvvetli akım tesisler yönetmeliğinde bu konu ile ilgili net bir ifade yoktur. Sadece madde -6 da tesisler ilgili sartnamelerde ifade edilen sınır degerlerine gore tesis edilir...
  3. OG hatların çekilmesi sırasında faz sırasının değiştirilmesi.Transpozisyon.

    arkadaslar tedas hatlarında yani orta gerilim hatlarında tranpozisyon yoktur. Transpozisyon sadece 380 ve 154 kv da yapılır. orta gerilimde boyle bir sey sozkonusu degildir. Cunku hatlar zaten kısa mesafelidir ve kullanılan orta gerilim iletkenlerinin ve kablolarının kapasitif degerleri cok...
  4. ayırıcılar ve kesiciler

    u nominal gerilim demektir. Ik ise kesme akımıdır. Genelde orta gerilimde kullanılan kesicilerin kesme akımı 16 kA ile 25 kA dir.
  5. 10.5kv luk kablo yerine 34.5kv

    arkadaslarında dedigi gibi fazla bir sakıncası olmaz. Ama maliyet olarak pahalıdır.gerci simdi 10,5 kV kablolarda özel siparise gore imal edildiginden pekde fazla bir sey farketmemistir acıkcası.
  6. E.İh.'da meydana gelen geÇİcİ aÇmalarin Önleme ÇaliŞmalari

    ilgili yazıyı sayet dikkatli okursanız burada sadece iki tur uygulamadan bahsedileceği belirtilmiştir. Gecici acmaların tabiki çeşitli sebepleri vardır degisik iklim bolgelerine. Burada sadece daha cok raslanılan durumlardan bahsedilmiştir.AYrıca buz yuku vb. durumlarda gecici acma degil...
  7. E.İh.'da meydana gelen geÇİcİ aÇmalarin Önleme ÇaliŞmalari

    Amaç: E.İ.H.’da meydana gelen geçici açmaların, gereksiz yere inkitalara neden olmasının önüne geçmek. Yöntem: a) Öncelikle iletim sistemimizde meydana gelen geçici arızaların incelenerek, sebeplerinin araştırılması gerekmektedir. Ülkemiz değişik iklim bölgelerine ayırıldığından her bölgenin...
  8. Soru: Kirli bara ve temiz bara nedir?

    kirli bara harmonikli yük çekilen baralardır. ornegin ark fırınlarının oldugu yükler bu baralardan cekiliyorsa harmonik üretimi ve dalgalı bir yük cekileceginden kirli bara olarak tarif edilir. temiz bara ise normal yük akısı olan harmonik degerleri az olan baralardır.
  9. 34.5//3 gerilim trafosu yerine 33//3 gerilim trafosu kullanılması

    İZOLASYON acısından bir sey olmaz . cunku 34.5 kv bir gerilim trafosu 33kv ve 31.5 kv baradada kullanılabilr ki kullanılıyor. yalnız buradaki onemli nokta bazı firmalar uyanıklık yapıp gerilim trafolarının degerini bir alt kademede secerek sayacın eksik yazmasını saglayabiliyorlar ki bu durumda...
  10. Otoprodüktör Fideri Nedir ?

    otoprodüktor arkadaslarında belirttiği gibi üretici demektir.yani kendi elektrigini kendi üretir. simdi bu üretilen elektrigi ne yapacak firma tedasa satacak . bunun icin 34.5 kv baraya baglantısı gerekir. iste bu baglantı fiderine otoprodüktor fideri denir. bu cift yonlu olur genelde elektrik...
  11. SF6 gazlı yük ayırıcılı giriş çıkış hücresi hakkında

    yük ayırıcısı zaten sf6 gazlı olur.
  12. türkiye elektrik sistemi

    ülkemizdeki elektrifikasyon (elektrik sistemi) hakkında bilgiler. yük durumu puant durumu yüksek gerilim bağlantıları vb.
  13. çıkış hücresi

    bir giriş ve bir ölçü kullanarak iki adet trafo kullanabilirsiniz sorun olmaz.
  14. Sizce en iyi kesici hangisi?

    tartısılmasız vakumlu tabiki
  15. Havai Hat Arıza

    yüksek gerilimde kullanılan mesafe koruma roleleri vardır. bu mesafe koruma rolelerinden hattın hangi noktasında arıza geldigini yaklasık olarak tespit edilebilmektedir yalnız hattın karakteristiklerini empedans degerlerini net bir sekilde girilirse. ikinci olarak özellikle teias bünyesinde...
Geri
Üst