Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Cpu 11'in olduğu dosyayı aç plc,change model çıkan pencereden device tip setting ok ile cpu 51'i seç ok'le uyarı verecektir.Böylece plc modelini değiştirmiş oldun.Cpu'ya yükleyebilirsin.
Kernelin flash programı ile panelden back up almak için:
1-kernel panelin enerjisini verirken enter tuşuna basılı tut
2-Açılan setup sayfasından ok ile READ PAGE sayfasına gel
3-ENTER
4-Kernel flash programını aç
5-programdan CNTR+F8 tuşlarına bas
6-Panelden tekrar ENTER backup alma başlayacaktır.
Max(182) komutu ıle wordler arası arama yapılır.komut ıcerısınde uc adet word vardır.control worde
aranılması ıstenen word sayısı gırılır.fırst word ın range hangı word degerınden baslanılacagı gırılır.enerjı verıldıgınde
wordler arasındakı en yuksek deger destınatıon (hedef) worde yazılır.
cpl1l-l14dr-d böyle bir cpu tipi yok.
CP1L tipi için kaç giriş kaç çıkış istediğine göre bir analog model kullanabilirsin. MAD01 2 GİRİŞ BİR ÇIKIŞ 1/256ÇÖZÜNÜRLÜK
MAD 11 ise aynı sayıda giriş çıkış fakat 1/6000 çözünürlüktedir.
Bağlantı kablosunu yaparsan ve ekrandan haberleşeceği plc'nin tipini seç.Ekrana bir on of anahtar veya tuş oluşturursun bunun adresinede plc deki W1.00 yazarsan ekrandan istediğini yapmış olursun.