Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
şimdi safety seviyesine göre form1 form2 vs artışları var. mesela bir acil stopa 2 yardımcı kontak takıp bu kontakları safety sisteme girdiğinizde çift kanallı çalışmış oluyosunuz. sadece bir yardımcı kontagını kullandığınızda tek kanallı çalışmış oluyorsunuz.
Sizin dediğiniz gibi olmuyor...
Arkadaşlar merhaba.
Siemens Safety input modulunu tek kanallı kullanmak istediğimizde hangi pinleri kullanıyoruz. Yardımcı olursanız sevinirim.
Bağlantı ucları a
Input modul kodu : 6ES7 138-4FA05-0AB0
evet aynen öle siemens ile görüştüm onlarda aynen böyle söledi. G120 PM240 küçük güçteki sürücüler için takılabileceğiniz söyledi. Herhangibir arada modüle ihtiyaç duymadan.
Eplanda klemens terminallerini çıkar dediğim zaman klemensleri biraz asimetrik çıkartıyor. Tam hizada olmuyor. Bağlantı hizasından kaymış gibi görünüyor. Bunu neden yapıyor. Nereyi düzeltmem lazım. Yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ederim şimdiden.
Doğru olan gösterim şekli
Görsel...
Arkadaşlar Siemens şok bobinleri sürücü arkasına modül tarzında montaj edilebiliyormuş. Bu konu hakkında bilgisi olan varsa bana bu uygulamanın nasıl yapıldığını söyleyebilirmi? Sürücü ile harmonik filtre arasında bir aparat falan takılıyor mu vs. takılıyorsa ne takılıyor.
Eplanda otomatik olarak kablo numaralandırması yapabiliyorum. fakat mesela sadece numara olarak değil başında harflendirmede yapmak istiyroum. mesela Fxy123 gibi. Bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Siemens G120 PM240 22kw lık sürücüden oluşacak bir panom olucak bu sürücülerin birbirlerine yakın olması bir sorun çıkarır mı? neden? çıkarırsa en az montajda 2 sürücü arası nekadar mesafe konmalıdır?
Oyuca birşey daha sormak istiyorum. bu part listesinde çıkan ürünlern fiyatlarının TL yada euro olduğunu nerden yapabiliriz yardım edermisin listede çıksın istiorum
Fatih hocam sıkıntımı tam anlatamadım heralde. Sıkıntı toprak bağlantısında orayı nasıl bağlıcam anlamadım. En baştaki arestöre gelen toprak bağlantısı farklınoktalardan 2 tane bu ne demek. nerelere bağlamam gerek bunu anlamadım ben.