Merhaba. Bahsettiğiniz 1250A akim degeri OG ise bu cok ciddi bir akimdir. 31.5 kv isletme gerilimi oldugunu düşünürsek yaklaşık 68 mva yapiyor. Bu güç de buyuk bir ilçeyi yaklasik 100 bin nüfuslu bir ilçeyi besler. Bu sebeple basitce anlatmak pek mumkun degildir. Bunun icin belkide onlarda...
Merhaba mesaj tarihi biraz eski ama belki yapmamissinizdir diye cevap yazıyorum umarım yardimci olur. Ben elk ustası degilim ama mühendisim uygulama yapmadım ama cok yaptırdım. Yer buatini bildiğimiz anahtar kasasına benzeteniliriz. Sadece yere koyuluyor. Yukseklik payi 4 kosesinde bulunan vida...
Merhaba. ben trafo projesi çiziyorum. Ve cizimlerde istedikleri sartlardan biriside kablonun tek damar kullanilmasi yani 2 devre 4x1x240 yapmanız gerekebilir. Boyle olmasi durumunda oznur kablo degerlerine gore 1x240 kablo yanyana normda 600A taşır 2 tanesi 1200A yapar işinizi fazlasıyla görür...
Merhaba. Priz linyeleri için 3x2.5 NHXMH kablo kullanılır dermişsiniz. Bu bahsettiğiniz durum kamu binaları veya daha lux yapilarda kullanılmaktadır. Örneğin otel rezidans vb. Yerlerde. Bu kablonun özelliği halojen free olmasıdır. Halojenden arındırılmıştır. Akım taşıma kapasitesi normal...