  1. Büyük kapasiteli trafonun düşük kapasitede çalıştırılmasının etkileri nelerdir?

    söyle açıklayabiliriz, ABB nin kuru tip trafolarda katalog değerlerine bakarsak, 36kv 1600 kva 75 derece yükteki kaybı 15130W, 15.13x24x30x0.25= 2723.4 TL çıkmaktadır
  2. Büyük kapasiteli trafonun düşük kapasitede çalıştırılmasının etkileri nelerdir?

    bildiğiniz üzere trafonun yükteki kaybı boştaki kaybından çok daha fazladır. 1600kva trafonun kaybı 2000TL yi geçyor ayda. 2000kva nın ki 3500 TL yi buluyor. O yüzden trafoyu olabildiğince gerçek çekilen güce göre seçmek avantajlıdır. Bu durumda soğutma önlemelrini unutmamak gerekir.
  3. Abb Rvc 12

    bizdede abb rvc12 röle var. Daha önceden kapasitifden ceza yiyorduk. kondansatörleri küçülttüm biraz şimdiki sıra 10,5,5,20,20,20,20,25,25 u anda eskisine göre az ama hem endüktif hemde kapasitifde cezada. Grup sırası nasıl olmalıdır böyle bi durumda