Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Bu tarz konularda yorum yapabilmek için kompresörün tepkilerini(verilerini) izleyip kayıt altına almanızda fayda vardır.
Her bir çalışma durumu, çalışma durumları arasındaki geçiş, kompresör sensör değerleri, vb.
Sonrasında yorumu kendiniz yapacaksınız.
Hocam ben yazılım geliştirme ekibinde olduğum için nasıl ayar yaptıklarını bilmiyorum?
Bize bu konuda sorun bildirildi. Biz de sorunu anlayıp ilgili kişilere aktardık.
Sepam Seri port üzerinden okunurken sadece seri haberleşme ayarları ve ModBus Id ayarları yapılması gerekiyor. Ip ayarlamalarını Ethernet ModBus Gateway cihazında yapıyorduk.
Bizim devreye aldığımız cihazı Modbus RTU üzerinden okumamız gerekiyordu. Yani RS485 üzerinden okunuyordu.
Ethernet ModBus Gateway ile cihazı Modbus TCP ile okumaya çalışıyorduk.
Bu durumda sepamdaki sorunu gördük.
Evet aktif enerji için yaptığınız çarpma işlemini reaktif enerji için de yapmanız gerekiyor.
Almak istediğiniz güç değerleri için de aynı işlemi yapmanız lazım.
Endeks Çarpanı = Akım Trafo Oranı x Gerilim Trafo Oranı
Çekilen gerçek akım da sayaçtan fazlara ait değerlerin toplamının akım trafo...
"okan pco" ben değilim. Kim olduğunu bilmiyorum.
Mobil üzerinden izlemeyi Native uygulama ile 20 günde bitirme imkanınız zordur.
Mobil üzerinden web browser(örnek Chrome) gösterim yapabilirsiniz.
Bildiğim kadarıyla Elektrik sayaçlarında bu işlem belli periyotlarla ram'den hafızaya güncelleme şeklinde oluyor. Bazı sayaçlarda bu periyot sanırım 15 dakika'da bir şeklinde.
Tüketim yapılan bir yerdeki elektrik sayacının endeksini dakikalık periyotlarla takip edin. Belli bir zamanda sayacın...
Düşünceniz gayet mantıklı. HMI üreticisi yazılım üretmek zorunda değil. Sonuçta ürettiği cihazda ne çalışması gerektiği bu cihazı kullanacak olan müşteriyle ilgili. Örnek olarak ben HMI'a kendi desktop yazılımı geliştirme ihtimalim var.