Zaten yukarıda bu formüller kullanıldı. Tek faz Un 230V. 3 faz için 400V olarak hesaplandı.
750 Var/(kök3 x 400V)=1.08 3 faz kondansatör akımı
250Var/230V =1.08 A monofaze kondansatör akımı
Rölede 3 fazlı kond. kullanılacaksa 750Var olmalı.
Tek faz kond. kullanılacaksa en az 250Var...
Monofaze Trifaze için belirttiniz mi hocam? Ben telden görüştüm. Hocam şöyle bir durum var. Yanlışım varsa düzeltsinler. 3 faz 750 Var kond. her fazdan 1.08A çekiyor. Tek faz 750 Var 3.2A çekiyor. 50mA x 20=1A Kond. akımı bundan fazla olmalı. 3 fazlık 750 Var da faz başı 1.08A düşüyor. Tek faz...
Entes desteğe sordum. Rölenin algılama akımı 20 ma'miş. Trifaz da göreceği en düşük kond. 400Var. 3 faz. Monofaze de göreceği en düşük kond. 100Var. Monofaze. Benim hesap doğru çıkıyor.
Trifaz için 750 Var seçersek her fazdan 1.08 A gibi bir akım geçerken monofaze 750 Var için 3. 2 A geçer Nevzat hocam. Hesapta yanlışlık varsa düzeltelim yardımcı olalım
3 fazda görülecek en küçük kond. 750 Varken monofazda görülecek en küçük kond. 250Var olmalı diye düşünüyorum.
Nevzat hocam biraz çalışma yaptım. Bizim hesap 3 faz için geçerli. 750 Var 3 faz dan 1.08 A akım geçiyor. Monofaz için hesaplarsak en düşük görülecek kademe 250 Var gibi birşey.
Aslında bende hesaplamada bu kısma takıldım
Aslında bende tam bu kısma takıldım Nevzat hocam. Bu hesap monofaze mı trifaz için mi diye? Düşündüğümüz bu hesaplar trifaz içinse monofaze için nasıl olmalı? Netleştirmek için sordum yanlış anlamayın sakın.
Bende böyle hesapladım. Ayrıca bu hesapların monofaze kondansatör için geçerli olduğunu düşünüyorum. Trifaze için 3 katı olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela 100/5 akım trafosu olsun. 50mA algılama akımı olsun. Tek fazda 0.75 kvar kullanılabilirken 3 faz seçerek 2.25 kvar yani Trifaze 2.5...
Cevabınız için teşekkürler Nevzat Hocam. O konuda bilgim var yeni nesil röleler daha hassas. Kondansatör akımı konusunda bilgim var. Entes RG3 12CS 50mA sürüyor. 100/5 akım trafosunda kondansatör akımı 1A den fazla olmalı. En az 100 Var lık kapasiteyi görüyor diye yazılmışta. Bir yanlışlık var...
Doğru dersiniz Ethem Bey. Fikrinize katılıyorum. Geçen böyle bir durumla karşılaştık. V1 V3 V2 sıralıydı gerilimler. K1L1 K3L3 K2L2 olarak güncelledik. Sistem düzeldi. 123 sırasına göre düzenleyecektik ortam müsait değildi.