Nurettin 3461 kullanıcısının son içeriği

  1. Kompanzasyondan sonra süzme sayaç takılırmı

    800 kw lik güç artırımına gittik.poreje onaylaninca değiştireceğiz.
  2. Kompanzasyondan sonra süzme sayaç takılırmı

    haklısın.ileride gücü 600 kw ya çıkacak diye taktım.
  3. Kompanzasyondan sonra süzme sayaç takılırmı

    çok teşekkür ederim.güç kaybı aklıma gelmemişti.mesafe çok, tam 170 metre.simdi saati ana sayacın yakınına koydum inşaallah şimdi hesap tutar.
  4. Kompanzasyondan sonra süzme sayaç takılırmı

    merhaba. iki işyeri ortak kompanzasyon kullaniyor.400 kw elektrik kullanana Kendi katinda süzme sayaç taktım. 1000/5 akım trafosu taktım.ana sayaçta 200/5 akım trafosu var.güç artırımına gidilecek şimdilik böyle kullaniyoruz.fakat bir sorunumuz var.85.000 tl elektrik faturası geldi. taktigim...
  5. Akım trafosu seçimi

    teşekkür ederim
  6. Akım trafosu seçimi

    merhaba. 400 kw bir tüketimi olan iş yerine x5 süzme sayaç takacağım acaba buraya kaçlık akım trafosu takmam gerek. şimdiden teşekkür ederim.
  7. Akım trafosu

    eyvallah
  8. Akım trafosu

    çok teşekkür ederim Sami bey sağolun.
  9. Akım trafosu

    çok teşekkür ederim.peki gereğinden fazla yüksek takilarsa bir zararı varmı.
  10. Akım trafosu

    merhaba arkadaşlar. gereğinden düşük akım trafosu takılırsa nasıl bir sorunla karşılaşırız.şimdiden teşekkürler.