Nacreseng kullanıcısının son içeriği

  1. Nacreseng

    Trafo Fiyatları Hakkında Fiyat verebilecek var mı?

    33/11 kV 16 MVA 33/11 kV 10 MVA 33/11 kV 31.5 MVA Arkadaşlar yaklaşık olarak fiyatlarını bilen tesisçi arkadaşlar yorum yazarsa sevinirim
  2. Nacreseng

    1. Sınıf - Öneri

    bence kardeşim 2. sınıfa gecen biri için bu erken düşünme.tabi kesinlikle salmada.öncelikle ana derslerine yüklen sıkıntı olmasın.3-4 sınıf karar vermen için yeterli.zaten programlama dilleri o zamanda var seçmeli ise.örnek manyetik 1-2 ,devre 1-2,dalgalar gibi derslere bak.bizde bunlar cok...
  3. Nacreseng

    2000 KVA Trafonun AG Tarafından Ana Panoya Kaçlık Kablo Çekilir?

    ademçelik beyin dediği bence mantıklı.yazık çünkü maliyetlete.ama dersen uygulamar zorunlu bence güzel bir kablo kanalı yapın ya da kablo tüneli.biz 4*240 kablo 190 metre çektik tesis verimli çalıştı ama kablolarda yükte ısınma herzaman normale göre biraz fazla oluyordu.bi de eger bilmiyorum...
  4. Nacreseng

    çevre aydınlatma sigorta attırıyor

    faz kaldırır kaldırmaz diyosun bunu nötr yapabilirsin.2.kabloda da izalasyon sıkıntısı var onuda nötr yap ikisi bir olsun ne olur ne olmaz.Nötr kablonu fazın biri yap örnek 1.faz ile 3. faz (3.kablon zaten saglam).tesisinde kac adet lamba varsa bunları bu fazlara dagıt.yani 2. fazdan...
  5. Nacreseng

    Jeneratör Startı İLe Akülerin Patlaması

    oto elektrikçimizi çagırdım aküleri ölçtü start aldırdık sıkıntı yok dedi.neyse prop başlarını söktü lehim yaptı yapışma olmuş gevşeklikten buda içerden atlama olur dedi açtı kapaklarını hava tuttu.gres filan sürdük .Çalıştırdık yine sıkıntı yok şimdilik bakalım.bilgi yazan arkadaslar için tşkler
  6. Nacreseng

    Jeneratör Startı İLe Akülerin Patlaması

    delta 20 jeneratör aküleri.kapaklar asit atıyor şişme oluyor kapaklar patlıyor.
  7. Nacreseng

    7.5 kw lık motora kumanda panosu

    bencede yıldız üçgene gerek yok direk üçgen kalkabilir çok rahatlıkla.1 adet kontaktör,1 ad termik,1 monofaze 1 trifaze v otomat,start,stop,lamba kablolar,abone nh panosu (bildigim ufak pano) yeterli bence.
  8. Nacreseng

    çevre aydınlatma sigorta attırıyor

    kardeşim geçikmeli atma varsa kablo izalasyonunda sıkıntı var.öbür diger damar hemen atıyor diyorsun o daha cok izalasyon sıkıntısı var gibi.direk atanla nötr ölçtünmü yada ölçü aleti ile kablonda sıkıntı var bak iyi olur.eger imkanın varsa bir damarı kurtar olmadı nötr saglamsa faz yap 2 faza...
  9. Nacreseng

    Aynı iki tesisin Jeneratör ile Çalışmaması

    75 kw iki motor,3 adet 11 kw motorlar toplamı bi de su pompası 7,5 kw ufak.bu sekilde bir tesis çalışıyor ama diger tesisin 2*75 kw motorları olan sistem hiç bir yük yokken startta (4-5 kere start aldırdıktan sonra)yada yüke girince termiği atıyor anlam veremiyorum..Ama ben bu tesisler aynı...
  10. Nacreseng

    Aynı iki tesisin Jeneratör ile Çalışmaması

    350 kVa 280 kw olan bir jeneratörümüz var. Bu tesiste iki adet aynı yüke aynı motorlara sahip tesisler var.paralel çalışıyorlar.Ama elektrik gittiginde sadece biri için çalışma yapıyoruz.ama bir tesisimizde sıkıntı yokken yine aynı çalışma prensibi olan 2 adet motorumuz aynı anda çalışıyor 4-5...
  11. Nacreseng

    Jeneratör Startı İLe Akülerin Patlaması

    manuel start var.o zaman bi açmak lazım anladığım.Tşkler..
  12. Nacreseng

    Jeneratör Startı İLe Akülerin Patlaması

    Yardım edebilecek arkadaş yok mu.önemli.
  13. Nacreseng

    Jeneratör Startı İLe Akülerin Patlaması

    Aslında iki sorum mevcut. 1--350 kVA 280 kw cosfi 0.8 olan bir jeneratörümüz var.Tesis boşta iken çalıştırma yaparken akü grupları patlıyor neden olabilir.2 adet seri 12 v 180 Ah-1100A (EN) inci marka akü en sonuncu.bazen hiç sıkıntı olmuyor. 2--Bu tesiste iki adet aynı yüke aynı motorlara sahip...
  14. Nacreseng

    2x200 kw motor için max -min gerilim ayarı fikir almak isterim.

    zeybek beyin dediği gibi motorlar durdugunda gerilim yükselmesi oluyor.yani role entes min indirdim ama yinede anlık rölede kumanda ışıgı yanmadan faz koruma rölesinin devreyi açtırıyor hemen analizörden görüyorum..yani ben bu gerilim ayarını suan için motorlarda 245 monofaze max yaptım.gruplar...
  15. Nacreseng

    2x200 kw motor için max -min gerilim ayarı fikir almak isterim.

    kompanizasyon gerilim yükseltir.gerilim 360 kadar düşüyor.düşük olmasından yüksek iyidir dedim.