Servis tork falan dedi ama tam olarak ne dediğini hatırlamıyorum sadece dediğim gibi ayarı değiştiriseniz amper 52 düzeyine çıkar demişti uçları ölçmedim bu arada
Motor boş yükte çalıştırıldı suyu kontrol edildi. Ölçü aletinin de aldatacağını düşünmüyorum. Danfos teknik servisiyle yaptığım görüşmede mevcut soft startın tam kapasiteyle çalıştığını ancak frekans konvertörünün motor yükte olmadığı için kendisini yük az olduğu için otomatik olarak...
Merhaba arkadaşlar elimde 67 kW 90 HP dalgıç motor var motoru kuyuya sallamadan önce 75 kW soft start panoda denedim amper ölçümü yaptığımda 52 amper civarında bi sonuçla karşılaştım. Yine aynı motoru 90 kW frekans konvertörüne bağlayıp amper ölçtüğümde 12 amper gibi bir sonuç aldım motorla...
Merhaba arkadaşlar işletmemizde 90 kW dalgıç motor kullanıyoruz 90 kW Siemens Sirius serisi soft starter sürücümüz var motor ilk çalıştırmada çalışıyor her faz 170 amper çekiyor ancak motor 10 dk çalışmadan sonra overload hatası veriyor. Teknik servisle görüşmeme rağmen bir çözüme ulaşamadık...