çelik kafes direklere denir.bütün sektörlerde bu tip çelik konstrksiyon tekniğiyle yapılmış direklere pillon denir.kısacası demir direk.kule direk.tower.
5 numara ile gösterilen ayırıcıların hat ayırıcısı. transfer ayırıcı. bara ayırıcısı.küblaj ayırıcı şeklinde gösterilmeside doğru olur.portalın sonundada transfer ayırıcısı olması gerek.ayrıca şemada yanlışlıklar var.kesici çıkışından direk yukarıdaki baraya oradanda küblaj ayırıcıya göstermiş.o...
5 volt luk bir pilin potansiyel farkı ne kadar olur.ne kadar sürer.gerilim yükseltmelerinde sekondere uygulanan gerilimin potansiyeli çok fazla olmalıki serbest elektronları sürekli artı yükleyebilsin.ve sayın uzman üye emir.kva nın gerilim birimimi yoksa güç birimimi olduğunu öğrenmek...
5 voltluk bir pille 380 kv enerji üretilseydi barajlardaki devasa alternatörlere gerek kalmazdı.lakin bu alternatörler bile 380 kv üretemiyor.en kıralı 11 kv üretiyor.bu 11 kv luk enerjide 7 milyon dolarlık güç trafoları sayesinde 380 kv a yükseltiliyor.o hoca sizi kandırmış.
direk aralarındaki sehimler göz kararıyla verilmez.değişik metodları vardır.target yöntemi veya düşey açı yöntemi gibi.her direğin sehim hesabı ayrı ayrı yapılır.hepsi projeye işlenir.örneğin 100 direklik 380 kv bir hattın projesi 5 klasör falan olur.
çekilen hat etaplara ayrılır.her etabın teli ayrı ayrı çekilir.tel çekme işlemi etabın bir ucunda firen makinası.bir ucundada tel çekme makinası ile olur.etap başı ve etap sonu durdurucu direkler olur.tel çekme makinası en az 10 ton kuvvetindedir.aynı anda üçlü bandılın 3 iletkenini bile...
hocam bu direkte ac 154kv taşınıyor.demiryolları iki faz alır.çalışma sistemi budur.türkiyenin her yerinde.hat demiryollarının şaltına kadar 154kv ac girer.
izolatörler gerilim değerlerine göre sınıflanmazlar.kopma kuvvetlerine göre sınıflanırlar.örneğin.u100 tipi izolatör 10 ton kopma kuvvetine dayanır.u100 tipi izolatörden 154 kv askıda 10 adet kullanılır.380 kv hatlarda genelde u160 tipi yani 16 tonluk izolatörden 22 adet kullanılır.aynı tonajda...
herşey güzel hoşta o ikaz kürelerinin ne şartlarda oraya takıldığı hakkında bir fikriniz varmı.işte bu arkadaşınız taktı o küreleri .hat bisikleti kullanarak.
154 kv gölbaşı temelli eih çift devre ve ikili bandıl 954mcm iletkenlidir. yani her fazda iki iletken vardır.istanbul boğaz atlama direğinde çift devre 380 kv hat vardır. ve her fazda tek iletken vardır.1272mcm iletkendir.yani 154kv ve380 kv hatlarda belirli bir standart vardır diyemeyiz.eski...
hiç faydalı olamadın arkadaş.yüksek gerilimden anlamadığın belli.yıldırım koruma teli çelik örgülü teldir.bütün direkleri birbiriyle ve toprakla irtibatlar.bu tele iletken diyemeyiz.bu koruma telidir.haberleşmeyi sağlayan tel ortası fiber optik dışı çelik sargılı teldir.senin sandığın gibi...
on kişi nötr yok diyosa yoktur.böyle saçmalık olmaz.elektrikçiyim diyen herkez og ve yg de iletimin nasıl olduğunu bilmeli.koruma telinin görevi tabiki nötr değil.trafonun yıldız ucu nötrdür .dördüncü ilrtkenimiz toprağın kendisidir.
mesafe koruma rölesi hattı üç kademede inceler.birde hat radarı var haricen hatta takılır .faz toprak ve faz faz arızasını verir.hat açtığı zaman bir defa denenir ikinci defa denenmez.bu yöntemler uygulanır.arızanın tam kilometresini radar gösterir