  1. ıslak zemin elektrik tesisatı

    arkadaşlar, bir elektrik tesisatı yapacağım. bir adet kontrol panosu ve su asit tanklarına giden flatörler, prosestatlar vs. bu alan ıslak ve sürekli sulu. sorum şu; bu alanda iş güvenliği açısından flatörler, prosestatlar , selonoid valfler vs için , tesisatı 220V mu yapmam uygun olur ...
  2. Panodaki Kaçak Akım Yok Edemiyorum

    arkadaşlar herkese çok teşekkürler. ben sorunu çözdüm. 36 adet lamba için 650 TL bayıldım. telemecanic lamba aldım. sorun morun kalmadı. :))
  3. Panodaki Kaçak Akım Yok Edemiyorum

    arkadaşlar maalesef her şeyi denedim ancak olmuyor. lambaya parelel bir adet 15kohm direnç bir adet de 10 pf kondansatör bağladım. sorun düzeldi. lamba aktif değilken yanmıyor. ancak butona basıp lambayı normal şekilde yaktığımda direnç çok fazla ısınıyor. direnç değerini düşürdükçe ısınma...
  4. Panodaki Kaçak Akım Yok Edemiyorum

    Arkadaslar herkese cok tesekkurler. Yarin sizin onerilerinizi degerlendirecegim. Neticeyi size de bildiririm. Iyi geceler Sent from my GT-I9300 using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
  5. Panodaki Kaçak Akım Yok Edemiyorum

    kusura bakmayın . tam olarak anlamadım . daha açık anlatabilir misiniz.
  6. Panodaki Kaçak Akım Yok Edemiyorum

    seri direnç denedim. kaçak akımdan dolayı olan yanmayı söndürdüm. fakat bu seferde yanması gerektiği zaman sönük yanıyor. en kötü ihtimal bu yolu deneyeceğim.
  7. Panodaki Kaçak Akım Yok Edemiyorum

    birkaç farklı marka denedim. hepsinde aynı problem oluyor. sadece telemekanik z serisi buton lambalarında bu problem ortadan kalkıyor.bu lambalar 210V'un altında yanmıyor. dolayısıyla kaçak akım lambayı yakamıyor. ama çok pahalı. 36 adet için 530TL + KDV tutuyor. girdik bir işe içinden...
  8. Panodaki Kaçak Akım Yok Edemiyorum

    maalesef elimde blendajlı kablo yoktu. sorununun kablodan olduğuna eminim ama kabloyu değiştirmek benim için çok maliyetli. farklı bir çözümü olabilir mi. ?
  9. Panodaki Kaçak Akım Yok Edemiyorum

    bunu denedim ancak fayda etmiyor. çok enterasan ama lambaya gelen fazın pano tarafındaki klemensten bağlantısını söküyorum. lambada hiç faz bağlı değilken bile lamba kısıkta olsa yanıyor. pano ile lambalar arasında 20 x 0,75 kablo var. yaklaşık 50 metre mesafede. sanırım kablodan kaynaklı bir...
  10. Panodaki Kaçak Akım Yok Edemiyorum

    - panonun topraklaması mevcut. hemde topraklama çok iyi. - lambaların nötrleri her 9 tane köprülü, dokuzuncu lambadan nötr barasına iniyor.
  11. Panodaki Kaçak Akım Yok Edemiyorum

    arkadaşlar, bir konuda yardıma ihtiyacım var. bir elektrik panosu tasarladım.pano üzerinde 36 adet ışıklı buton var. butonlara ait ışıklar normalde butona bastığımda yanması gerekiyor. ancak pano çok karmaşık olduğu için bir şekilde parazit - kaçak akımlar oluşuyor. butona basmadığım halde...