Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
2111 olabilir master kay
Korna sus+lamba test butonlarına 5sn basılı tutun servis uyarısı sönecektir. Oparotör kay 1234 teknisyen kay 9876 dır panel arkasında program kilit kablosunu mutlaka sökün ayar yapmak için genelde bu marka için 23 numaradır menüye girmek için dışa bakan iki ok 1 sn...
Panelden frekans üst limitine baksanız bi 52-53 hz bu değerlerin altındaysa bu değerlere getirin olmadı bide guvarnör üzerinden bakın speed podundan hızı 1500 dev/dk ayarlayın küçük harektler yapın ama saat yönü devri artırır.
Panel üzerinde jeneratörün yük atma ve stop etme gerekçeleri yazmıyormu ordan okuyarak sorunu çözebilirsiniz. Aşırı yük, motor yağ basıncı,hararet gibi sebepler panelden okumanız lazım. Olay geçmişine bakın sevgiler
Arkadaşlar konuyu zaten net açıklamış bende bildiklerimi anlatmak istedim. Ups şebeke kesintisini alıcılara hissetmeden çalılmalarına devam etmesini sağlar bilgisayara bağlanan ups misali. Tabi bu arada ups sinizn alıcılarınızı ne kadar süre ile besleyeceği bilinmeli ki bu sürenin sonuna doğru...
Şebeke girişiniz 3 faz ise 5ila 5.5 kva 3faz bir jen işinizi görür zira 1 fazı ise şebeke girişiniz ozaman 1 fazlı 7.5 ila 8 kva bir jen olması lazım. Otamatik transfer durumu yoksa bir enversör şalter ile saaten sonra şebeke jeneratör tatnsferi yapmanız lazım sevgiler
Jeneratör üzerinde bi otamatik transfer paneli vardır (emko_deepsea-transamf gibi) bu aletin üzerine şebeke voltajı jen voltajı akü voltajı ve motorun yağ su müşürleri bağlıdır bu alet şebeyi kontrol eder şebeke gittiğinde motoru marşlar ve ve transfer panosundaki kontaktötlere manevra yaptırır...
Otamatik trasfer panel üzerinden isteğiniz ayarı yapmanız tabiki mümkün. Panel hakkında bilgi verirseniz kabaca nasıl yapacağınızı anlatmaya çalışırım yada netten bi klavuz indirebilirsiniz
Otamatik jeneratör kumada paneli kullanabilirsiniz. İhtiyacınızı tam olarak karşılayacaktır. Trans amf tavsiye ederim. Kendiniz yapmak isterseniz, şarj alternatörünün lamba ucunu bir start düğmesinden geçirin ve uygun bir röleye girin, açık kontak ucunuda akü + alıp marş ucuna bağlayınız. Ayrıca...
Selamlar grçmiş olsun. Şebeke kesik jeneratör çalışır durumdayken
1 kontrol panelinin jeneratör kontaktör çıkışında 220v varmı eğer varsa,
2 şebeke kontaktörünün NC yardımcı kontağına geliyordur o kablo yardımcı kontak bu ceryanı geçiriyormu kontrol edelim ondada sorun yoksa,
3 jeneratör...
Ustam linkini attığın ünite senin başka hiç birşeye ihtiyaç duymadan işini görecek bir alet. Yukarıda anlatılan bütün ögeleri takip edip en uygun zamanda devreye alacaktır. Şebeke yokken istersen jeneratörünüze yükü besletebikirsin. Kolay gelsin iyi çalışmalar