q=p.(tan@1-tan@2) burda cos@1=0,8 hedef cos@2=0,98 gibi bir sayıdır. Çıkan sonuç ta sana kVAr cinsinden kondansatör gücünü verir. Sonra bunu gruplara bölersin. Eğer trafonun endüktifini de karşılayacaksan yüzde 3 yüzde 5 kadar sabit grup tesis etmen gerekir.
Soketli tip rölelerde açık kontağın kapalı kontağa göre geç kapatması yüzünden, adım kontrol yaparak (yeni adımın bir önceki adımı reset etmesi olayı) bir kumanda gerceklestirememekteyim. Basit bir sistem içinde akıllı röle kullanma taraftarı değilim. Bildiğiniz kontakları arasında zaman farkı...
İki yeşil kablo termistör, beyaz kablo su kaçağı, sarı yeşil toprak, kalan 3 kablo faz beslemesi. Dalgıç pompanın yanında bi adet koruma rölesi verilir bu kabloları ona bağlıyacaksın.
Set değeri bi counterın içeriği olarak tanımla, yukarı ok tuşuyla counterı arttır aşağı tuşuyla azalt daha sonra bu set değerle gerçek değeri karşılaştır ona göre çıkışını çalıştır veya durdur.
Doğru akımın sürekli hal durumu için konuşursak geçici hal durumuna göre kolaydır. Yalnız geçici halde işin içine zamana bağlı türev ve integralli denklemler girdiği için biraz daha karmaşıktır. Bobin ve kondansatörün geçici hal davranışlarını iyi öğrenirsen çok zorlanmazsın.
Akım trafolarında topraklama genellikle koruma amacıyla yapılmakta. Örneğin OG de sekonder primer arasında herhangi bir kısa devre oluşursa ölçü veya koruma cihazları zarar görmesin diye ve yahut personelin elektriğe kapılmaması için. Faz toprak kısa devresi sayesinde sigorta atacağı için bi...
logo da çoğu aritmatik işlem yapılabilir, plc den temel farklarından biri sınırlı sayıda giriş çıkışa sahip olmalarıdır. Bana göre bi iş kumandayla yapılabiliyosa akıllı röleye gerek yoktur. Akıllı röleyle yapılabiliyorsa da plc ye gerek yoktur.
endüstriyel ethernet çıkışlı bi plc ile bilgisayar haberleşebilir. Runtime projesini başlata atarak bilgisayar ilk açıldığında wincc flexible plc ye bağlanır. Böylece ilave 5611 kartı masrafından kurtulabilirsin.
Kompanzasyonun problem çıkarması durumunda ,trafonun takadının düşeceğini düşünürsek. Çıkan talep gücüne ek olarak bi yüzde 20 ek rezervin konmasının mantıklı olacağı kanaatindeyim.
logoda hazır bloklarda kilitleme rölesinin altında tek girişle set reset yapan blok var. Girişi nand kenar bloğundan geçir her butondan çekişinde çıkış değişir.