Bilgileriniz için teşekkürler. Uzun zamandır yazamamıştım.
Sonucunu merak edenler için söyleyeyim; Tesis yatırımı durduruldu. Yani trafo ve generatörleri koyduk test ettik ve atıl bir şekilde böylece kaldı.
Peki, Şalterlerde zaten hali hazırda LSI özellikleri var.
Mesela Short time özelliğinde; 0,1s'den itibaren istediğimiz akımda açtırabiliyoruz şalteri. Neden bir de Toprak hatası bölümü var.
Olası faz toprak hata akımında şalter o akımı fazlardan birinde algılayamıyor mu?
Teşekkürler hepinize...
Arkadaşlar hepinize merhabalar.
Bizim bir tesisimizde 2500kVA lık bir transformatör sipariş edildi.
O tesiste ise kurulu gücümüz (öngörülen) 2700kW lık. Ve bu yükler;
1500kW pf:0,9 div.1 : 1666kVA
1200kW pf:0,8 (mekanik) div:0,7 : 1050kVA
Bu da: 2700kVA yapıyor.
yaklaşık ise toplamda...