induscraft kullanıcısının son içeriği

  1. Asenkron motorlarda enerji tasarrufu iddası olan sözde mucit

    Tüm hız sürücüleri de sinüs formu bozuyor. Sürücülere de motor ile sürücü arasına ölçü cihazı bağlanmaz
  2. Asenkron motorlarda enerji tasarrufu iddası olan sözde mucit

    SAVEPLUG cihazının çıkış voltajı, giriş voltajına göre - %10 düşüktür. Alet kısmi voltaj yüklemesi yaparak fonksiyonunu devam ettiriyor. Bu nedenden dolayı doğru ölçüm, Saveplug un giriş tarafı olan yani şebeke kısmına sayacı bağlamak doğru yöntemdir. Bu şekilde gözlemleyebilir ve ölçmüş...
  3. Asenkron motorlarda enerji tasarrufu iddası olan sözde mucit

    Tasarruf bir iddia değil, teknik uygulamanın getirdiği Gerçek bir sonuç.. Öncelikle şunu belirteyim. Ortada gerçekten elde edilen önemli bir tasarruf var. Motorun sargı türüne göre geliştirilmiş anakart lar yapmış.. Evet boşa çıkan uygulamada tasarruf miktarı artıyor,, ancak yükte de kayda...
  4. Asenkron motorlarda enerji tasarrufu iddası olan sözde mucit

    Ben Hakan Yıldırım ile bağlantıya geçeceğim, ardından bağımsız bir test laboratuvar da tarafların müdahalesi olmayan bir koşullarda çok kapsamlı test yapılacak. Test sonucunda teknolojinin çalışma fonksiyonları doğrultusunda iş verim kaybı olmaksızın min %5 ve üzeri tasarruf sağlanamaması...
  5. Asenkron motorlarda enerji tasarrufu iddası olan sözde mucit

    Ben size Dolar cinsinden değil,, TL Türk Lirası cinsinden yazmıştım.
  6. Asenkron motorlarda enerji tasarrufu iddası olan sözde mucit

    Hatalı bilginiz var.. Hız sürücüleri pwm olarak motor sargısına bir dalga periyodunda onlarca hatta yüze yakın darbe verir. Triac yada tristör bir dalga peeriyorunda yalnızca iki kez açma kapama yapar. Buradan bakınca hız sürücüsü daha fazla zarar verir. Diğer bir açıdan,, dimmer fonksiyonu...
  7. Asenkron motorlarda enerji tasarrufu iddası olan sözde mucit

    So Peki.. Jeneratör testi. Ve enerji test verileri, Hakan Yıldırım lehine çıkacak olur ise, siz kaybeden taraf olarak cezai ödemeyi yapabilecek güce sahip misiniz?
  8. Asenkron motorlarda enerji tasarrufu iddası olan sözde mucit

    Soft starter de de iki yada üç adet tristör var. O zaman soft starter de kullanmamak lazım değil mi. Size test ücretinizi öderim. Ancak Hakan Yıldırım İn da taraf olduğu bir sözleşme üzerinden. Eğer Hakan Yıldırım haklı çıkar ise,, muhtemelen karşı dava açacaktır. Bu durumda değeri bir milyon...
  9. Asenkron motorlarda enerji tasarrufu iddası olan sözde mucit

    SAVEPLUG, her dalga periyotu da birbirlerinden tümüyle bağımsız ve yükün durumuna göre değişkenlik gösterecek şekilde tristör yada triac ı anahtarlı yor.. Teknoloji,, rotor ve stator da,, demir bakır mıknatıslanma hizteriz kayıplarını optimize ediyor.. Sizdeki tablo teorik hesaplamaya...
  10. Asenkron motorlarda enerji tasarrufu iddası olan sözde mucit

    ben üründen bir adet aldım. Sıralama şöyle.. Sayaç yada ölçü aleti girişte, çıkış tarafına da bu alet yapılandırılıyor. SAVEPLUG çıkışı doğrudan motora veriliyor. Aynı bir hız sürücüsü bağlar gibi. Akım motora doğru aktığı için,, Saveplug giriş tarafına bağlanacak. ölçü aleti kesinlikle Doğru...
  11. Asenkron motorlarda enerji tasarrufu iddası olan sözde mucit

    Sami İnci,, Hakan Yıldırım İn geliştirdiği ve sahip olduğu teknoloji, www.saveplug.com sayfasında,, vestel den alınmış kaşeli imzalı referans mektubu var.. Burada anladığım kadarıyla konunun en başından bu yana takipçisi olmuşsun ancak bilgisiz yaklaşım göstererek muailif olduğunuz açıkça bu...
  12. Asenkron motorlarda enerji tasarrufu iddası olan sözde mucit

    Algılama Hatası yapıyorsunuz . ? Test edilen yük bir FAN ise müşteri de de mutlaka FAN üzerinde ne deenli etkinin olacağı vurgunlanmıştır. Burada doğrudan hemen FAN yük değeri düşük demek YANLIŞTIR. Yotube de ( ) FAN üzerinde test aşamasında Kw birimden motorun normal koşullarda %82-85 arası...
Geri
Üst