  1. entes rg3 12c

    Bağlantıyı akım ve gerilim uçları senkron olacak şekilde saat yönüne uygun yap, yani iki fazın yerini değiştir yeniden enerjilendirip resetle bağlantıların doğruysa yani akım ve gerilim uçları aynı fazlara aitse sorun olmayacaktır. 1. Kademe kondansatörün mutlaka trifaze olsun ve akım trafosu...
  2. entes kondastör sorunu

    Yıldırım bey le görüşmeni tavsiye ediyorum entes müşterisini yarı yolda bırakmayan teknik ve ticari ahlakıyla öne çıkmış bi firmadır , ayrıca kondansatörleri çinde değil avrupada yapılıyor siemens ducatı gibi diğer kaliteli markaların yapıldığı fabrikada imal ediliyor . Hem bu ürünler zaten...
  3. entes kondastör sorunu

    Kondansatörlerin çalışma gerilimini bi mukayese et, elektronicon lar 415 yada 440 v olabilir . Tesisinde aşırı gerilim yada harmonik sorunu var. Bahsettiğin sorun çok kısa zaman diliminde oluşuyor. Farklı markalarda bu kadar kısa sürede ardışık arıza nedeni ancak gerilim peak leri olacaktır.