Arkadaşlar besleme kablosuna göre yönetmelikte toprak kablosunun seçimi var 25 lik kabloya 16 lık bakır iletken diyor ben 35lik bakır örgülü iletken yaptırdım toprak kesitinin yüksek olması topraklama direncine etkisi olur mu ?
Merhaba arkadaşlar iki katlı bir binaya enerji kablosunu geçirmek için wc ve sınıfın ortak duvarının sınıf tarafına kalan kısmından yani duvar dibinden 3*25lik kablo PVC kanalıyla geçirmeyi düşünüyorum sizce ileride bir sıkıntı olur mu kablo panoyaa kadar 8 metre fayans Altındna gelecek...
Direkten gelen kablo direk 50 A tmş ye 300ma kaçak akıma giriyor daha sonra 40 A tmş üzerinden katlara dağılıyor kat sigortaları 25 A sigorta 30 ma kaçak akım.Ana Toprak kablosunu 35lik.
Bu arada 2 tane daha çubuk çaktım 5 ohma düştü.Hala uğraşıyorum
Yalnız söyle bir sorun var binaya branşman...
Toprak direnci ne kadar düşük olursa o kadar iyi olur sonucta en yüksek akım en küçük dirençten geçer.2 ohm alınması da insanın çarpılma sınır değerlerine göre hesaplanmasından ötürü
Ben kimyasala da sıcak bakmadım uzun vadede kontrol gerektirebilir çünkü Topraklamalar Yönetmeliği gereği bina topraklaması 2 ohm altında paratoner topraklaması 5 ohm altında olmalı
Cubukların üzerine nemli toprak atıp Çubukların mesafesini uzatayım bir de EMo kimyasal dökülebilir diyor uzun vadede sıkını yaşatır mı acaba bilgisi olan var mı
cvp için teşekkür ederim . toprak binanın çevresinde de aynı direnç yüksek cubuklar 1,5 mt otokorkuluğu ilk defa duydum
cubuk uzunluğu 1,5 metre aralarındaki mesafe de 1,5 metre
Merhaba arkadaşlar
Bir okul inşaatında topraklama yapılmamış önce 4 tane bakır çubuk çaktım binanın topraklaması 11 ohm çıktı daha sonra 1,5 metre aralıklarla 4 tane daha çubuk çaktım 7 ohm düşürdüm fakat 2 ohmdan düşük çıkması gerekiyor toprakta sıkıntı var normalde 8 çubuk yeterli olması...
Hocam Enerji noktası direkten alınıp adp ye giriyor ordan da 1 kattaki tali panoya ordan en uzak en yüklü hat buzdolabı prizi
Toplamda gerilim düşümü kaç alıcaz
Binada aydınlatma ve priz yükü var sadece
talep gücü 10 KW dedim
toplam gerilim düşümü 1,49 çıkıyor ileride güç artırımı olursa kurtarmaz diye düşünüyorum kabloyu 3*25+16 çekmek maliyetten başka bir sakıncası olur mu