  1. 400V - 380V - 220V

    :) :) hocam espritüel yaklaşımızın hoş gerçekten beni gülümsetti. sabahtır yaşlı bir meslektaşımızla -böyle bir hata yapacağını ummadığım bir meslektaşımızla tartışıyoruz da telefondan .Bu yüzden netleştirmek istedim.
  2. Kablo Kesiti ve Gerilim Düşümü

    ya biri bu işler nasıl oluyor böylemi oluyor söyleyebilirmi?
  3. Kablo Kesiti ve Gerilim Düşümü

    sayın günay elektrik ; burdaki mantıksızlık şu ;trafonun çıkışından 5 m mesafede ki (beton köşk) dağıtım panosu ile arasında %0.02 gerilim düşümü oluyor . oysa %5 pay verilmiş .ve bu dağıtım panosundan en uçtaki cihaza kadar %1.5 lik bir pay .mesafenin çok olduğu bu tip yerlerde örneğin...
  4. kampüs

    peki örneğin bir kampüs yapıyoruz ve de bir trafomuz var haliyle .ben %5 gerilim düşümünü trafoyla trafo panosu arasındaki 5 metrelik mesafeden mi alacağım .yoksa trafoyla örneğin 300 m ilerideki fen bilimleri binasının panosundan mı ?yani yönetmelikte geçen yapı bağlantı kutusu trafo panosu...
  5. 400V - 380V - 220V

    peki örneğin bir kampüs yapıyoruz ve de bir trafomuz var .ben %5 gerilim düşümünü trafoyla trafo panosu arasındaki 5 metrelik mesafeden mi alacağım .yoksa trafoyla örneğin 300 m ilerideki fen bilimleri binasının panosundan mı ?yani yönetmelikte geçen yapı bağlantı kutusu trafo panosu mu? yoksa...
  6. Kablo Kesiti ve Gerilim Düşümü

    4 binadan oluşan bir makine ikmal tesisi projesini inceliyorum;özel bir trafosu var tesisin. Gerilim düşümü hesabı yapılırken ; trafo panosundan itibaren %1.5 baz alınarak çalışılmış ve dolayısıyla bana göre devasa kablo kesitleri ortaya çıkmış. Yönetmeliği okuyorum :Diyor ki; a.3- Gerilim...