:) :) hocam espritüel yaklaşımızın hoş gerçekten beni gülümsetti.
sabahtır yaşlı bir meslektaşımızla -böyle bir hata yapacağını ummadığım bir meslektaşımızla tartışıyoruz da telefondan .Bu yüzden netleştirmek istedim.
sayın günay elektrik ;
burdaki mantıksızlık şu ;trafonun çıkışından 5 m mesafede ki (beton köşk) dağıtım panosu ile arasında %0.02 gerilim düşümü oluyor . oysa %5 pay verilmiş .ve bu dağıtım panosundan en uçtaki cihaza kadar %1.5 lik bir pay .mesafenin çok olduğu bu tip yerlerde örneğin...
peki örneğin bir kampüs yapıyoruz ve de bir trafomuz var haliyle .ben %5 gerilim düşümünü trafoyla trafo panosu arasındaki 5 metrelik mesafeden mi alacağım .yoksa trafoyla örneğin 300 m ilerideki fen bilimleri binasının panosundan mı ?yani yönetmelikte geçen yapı bağlantı kutusu trafo panosu...
peki örneğin bir kampüs yapıyoruz ve de bir trafomuz var .ben %5 gerilim düşümünü trafoyla trafo panosu arasındaki 5 metrelik mesafeden mi alacağım .yoksa trafoyla örneğin 300 m ilerideki fen bilimleri binasının panosundan mı ?yani yönetmelikte geçen yapı bağlantı kutusu trafo panosu mu? yoksa...
4 binadan oluşan bir makine ikmal tesisi projesini inceliyorum;özel bir trafosu var tesisin.
Gerilim düşümü hesabı yapılırken ; trafo panosundan itibaren %1.5 baz alınarak çalışılmış ve dolayısıyla bana göre devasa kablo kesitleri ortaya çıkmış.
Yönetmeliği okuyorum :Diyor ki;
a.3- Gerilim...