Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Merhaba,
"Meger nedir?" sorusunu görünce yazmadan kalamadım:
Megger bir markadır ve Türkiyede Meger olarak terimleşmiştir.
Meger denildiğinde genelde izolasyon test cihazları veya Toprak direnci test cihazları kast edilir (Toprak Megeri)
Bu arada TEDAŞ Topraklama Yönetmeliğinde 5 ohm, 2 ohm...
EMO nun yayınladığı topraklama yönetmeliğe bakmanızı tavsiye ederim:
ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ
...
Çizelge -11) TT sistemleri için 5 s ve 0,2 s’lik açma zamanlarına karşı düşen Ia açma akımları ve bu akımlar için izin verilen işletme elemanlarının gövdelerine ilişkin en...
Multimetre ile Toprak direnci ölçümü yapılmaz. Topraklamanın olup olmadığını anlayabilirsiniz. Nötr ve Toprak arasında yapılan ölçümde, Voltaj değeri en fazla 1 – 2 Volt olmalıdır. Fakat bu yöntemle Toprak direncini öğrenemediğiniz için tavsiye etmiyorum.
Merhaba erasmus_86,
daha önce meger (toprak direnci test cihazı) ile ölçüm yaptığınızı söylediniz.
Şu anda bu cihaz elinizde yokmu? veya kazık çakabileceğiniz toprak bulamadığınız içinmi sordunuz pensampermetre ile ölçmeyi?
Diğer üyelerinde söylediği gibi Toprak direncini elinizdeki...
Sanpa Elektronik Kataloglarını buradan indirebilirsiniz:
1) Genel_Katalog
2) Orta ve Yüksek Gerilim Kataloğu
Akü Test Cihazları
Çevre Ölçüm Cihazları
Çok Fonksiyonlu Test Cihazları
Elektriksel Güvenlik Test Cihazları (CE Test Cihazları)
Faz/Voltaj Kontrol Cihazları
Fonksiyon Jeneratörleri...
Topraklama Direnci 5 Ohm (Ω) veya 2 Ohm (Ω) olması gerekir diye bir kural yoktur.
Peki toprak direnci kaç olmalı?
Olması gereken topraklama direnci (RA) duruma göre değişir.
Kural: 50V/Ia dan düşük olmalı.
Ia Açma akımıdır ve kullanılan sigortaya göre hesaplanır.
Örnek:
Binalarda (priz ve...