Erdiacar kullanıcısının son içeriği

  1. Erdiacar

    Troid Kaçak Akım rölesi

    Cevabınız için teşekkür ederim. @kral kobra Öncelikle toroid trafo kullanmıyorum. Schneider ayarlı 4 kutuplu kaçak akım korumalı TMŞ kullanıyorum. Trafo panosu olarak degerlendiremiyoruz ADP olarak değerlendiriyor denetçiler malesef, o yüzden mevzuata göre yangin korumasi olmak zorunda...
  2. Erdiacar

    Troid Kaçak Akım rölesi

    Hocam değerli vaktini alacağım ancak olayı sana en başından anlatmak isterim.Teknik saha sorumlusu olarak çalıştığım tesiste, geçtiğimiz aylarda; nötr toprak arasi gerilimin, haddinden fazla oldugunu görüp, yaptığım inceleme sonucu sorunun işletme topraklamasının olmadığından kaynaklandığını ve...
  3. Erdiacar

    Troid Kaçak Akım rölesi

    Doğrudur hocam çalışmadığını rapora yazdı. Ayırınca nötrde voltaj yükü oluşuyor o yüzden ayırmıyorum zaten. 2 ucu farklı değnek senin anlayacağın hocam.
  4. Erdiacar

    Troid Kaçak Akım rölesi

    Estağfurullah ustam. ADP deki ana şalterdeki 300 mA algilama hiç yapmıyor. Bunun yanında ADPdeki 30 mAlik KAR'lar ise; isletme topraklamasını notre bagladgmizda stabil hareket etmiyor. Bazen atıyor bazen atmıyor.
  5. Erdiacar

    Troid Kaçak Akım rölesi

    Hayır usta tesisatımızın yıllık muayenesini yapan firma fonksiyonlu tesisat cihazi ile yapmisti, ben de yükle yapıyorum ampul ile yine sonuc hüsran.
  6. Erdiacar

    Troid Kaçak Akım rölesi

    Yaptığımız olcumlerde koruma ve isletme topraklarımızın olcumleri iyi durumda. Zaten benide şaşırtan bu oldu. Herşey normal gibi. Gozden kaçırdığım ne var anlam veremedim.
  7. Erdiacar

    Troid Kaçak Akım rölesi

    Salter bu hocam toroid trafolu sistemi iptal edip sadece kompakt salter kullandm 250A'e 300mA
  8. Erdiacar

    Troid Kaçak Akım rölesi

    Hocam merhabalar. Dediginiz gibi Faz Toprak arası yük veriyorum yinede atmıyor. Tek şüphelendiğim nokta sizinde dediğiniz gibi koruma topraklamasina yakınlığı geliyor. Isletme topraklamasının ilk kazığını ADPnin 15 ile 20 metre uzağına koydum. Ama yinede şüphe uyandıran ve aklımın yettiği tek...
  9. Erdiacar

    Troid Kaçak Akım rölesi

    Arkadaşlar merhabalar. Isletmemizde trafo kendimize ait. Isletme topraklamasini ADP deki nötre bağlayınca ADP de bulunan 30 mA lik kacak akım atmıyor. Isletme topraklamasini notrden ayırınca atiyor. Ancak bu seferde nötr üzerinde 18 20 v arası bir yük oluşuyor. Ve ne gariptir ki ADPde bulunan...
  10. Erdiacar

    Troid Kaçak Akım rölesi

    Eğer röle tribe girip bobin açtırmasa eyvallah. Ancak böyle birşey olmuyor.
  11. Erdiacar

    Troid Kaçak Akım rölesi

    Merhaba arkadaşlar. Bilgi ve tecrübelerinize güvenerek sizlere yaşadığım bir sorunu anlatmak istiyorum. Şöyle ki çalıştığım tesiste kendi trafomuzdan beslenmekteyiz ve 3 faz TT sistem tesisata sahibiz. ADP de bulunan ana şaltere; Toroidi direkten inen 3x95+50 mm2 lik kablonun üzerine bağlayıp...