Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
eğer devir kontrolu istenmiyorsa sürücü yerine tek bir softstarterda kullanabilirsin.
devreye giren her yeni motor softstarter üzerinden yumuşak kalkış yapar ve sistem bıraktığı pompayı direk şebeke üzerine atar.Bunula ilgili olarak çok fazla proje yaptım ve uyguladım.
pompa sayısınıda 6...
sisteme 1 adet 45 kw sürücü takman yeterli olacaktır. diğer motorları ister softstartar ile kaldır ister Y-U ile.
basma hattına koyacağın basınc transmıtterınden alacagın feedback ile sürücüde PID yapabilrsin. Pompalarda eşit yaşalnadırma mantığına göre devreye girer çıkar.
Sisteminde sürekli...
INVT marka sürücüleri kullanabilrisin. Menusü oldukça basittir. Ben bir çok kompressör uygulamasında kullandım. Hiç bir sıkıntı çıkarmadı. sürücü ve panosu anlamında yardımcı olabilirim.