Doğrudan PC nin 232 portundan plc nin 422 portuna bağlanabileceğiniz kablo yapısıdır, tarafımdan yıllarca kullanılmıştır. Tek dezavantajı herhangi bir izolasyon olmaması 2 sistem arasında ama bugüne kadar bir sorun da yaşamadım izolasyonla ilgili.
0-10V u çevirin 0-20mA e :) Bu işi yapan, phoeniz-weidmüller-klemsan gibi pekçok markanın konvertorleri var.
0-20mA e çevirdiğiniz sinyali inverter üzerinde 500ohm luk bir dirençle tekrar voltaja çevirebileceğiniz gibi, doğrudan gelen 0-20mA kullanmak için inverter parametlerinden giriş sinyali...
3000rpm lik bir motoru 3200 rpm de döndürdüğünüzde elinize almanız mümkün değildir motoru, rahatlıkla o devirlerde sürülebilir 3000rpm motor.
Elbette çok daha yüksek devirlere çıkıldığında rulman devirlerinin üzerine çıkılıyorsa aşırı ısınma bozulma sorunları yaşanablilecektir ama bu 3000rpm bir...
Dc enjeksiyon,
motoru hızlı durdurmak için kullanılan bir metoddur.
Dönmekte olan bir motoru hızlı durdurmak istediğinizde motor sargılarını enerji kaynağından ayırıp kısa devre etmek te bir yoldur , ancak bu durumda motoru kilitleyip milini koparma riski yanında motor sargılarının ürettiği...
Standart , ilk akla gelen blendajlı 0,15-0,22mm kablo yerine, gene çok damarlı kalın kablo ile taşımanızı öneririm.
Kablo direnci azalacağından daha az sorun yaşarsınız.
E.PU ;
Power Unit Error dur.
İnverter enerji girişindeki diod bloğu arızalanmıştır, yukarıda tamirci olduğunu söyleyen arkadaşın dediği gibi, power giriş bloğunu değiştirmeden sorunun düzelme ihtimali yoktur.
Diğer arkadaşların da önerdiği şekilde;
-İnverter girişinde filtre-şok bobin kullanın
- çıkışta motor bağlantısı için mutlaka ekranlı-blendajlı kablo kullanın
- inverter üzerinde bağlanan plc sisteminden gelen sinyal kabloları ile güç kablolarını 10cm den fazla arasını açın, birbirine paralel...
İnverter çıkış dalga formu zarfı sinüs eğrisi şeklindedir,
bu sinüs eğrisi şeklindeki zarf( dış çizgi) çıkış bloğundaki tristorlerin tetiklenmesi ile üretilen kare dalga sinyallerin tepe noktalarının görüntüsünün oluşturduğu şekildir.Sürme(choper) frekansı yükseltildikçe çıkış formu sinüse...