bloodywolf kullanıcısının son içeriği

  1. EPDK YÖNETMELİĞİ 8. MADDE

    1250 kVA x 30TL = 37 500 TL (yaklaşık) Tesis trafolu ise trafo gücü üzerinden hesaplanır.
  2. tek trafo iki ayrı abonelik

    Yapı Kullanma İzin Belgesinde bağımsız bölüm sayısı kaç?Mevcut bina ile aynı ada parsel içindemi ? Zaten bağımsız bölüm sayısı 1 ise ikinci bir abonelik yaptıramazsın.Diğer türlü olacak olursa Yeni yapılan binanın projesinin onaylatılmasına müteakip Enerji müsaade dilekçesinde " şu adreste...
  3. süzme sayaçta çarpan hesaba alınır mı?

    Sanırım Gerilim Trafo Oranı 34500/1,73/100/173 akım trafosu da 75/5 .AG tarafında da Diyelimki Süzme olarak 400/5 akım trafolu X/5 Sayaç ve 1 adet de direkt sayaç var. Bu durumda OG Sayaçtan okunan değer x 5175 = (400/5) x X/5 Sayacın Endeks Farkı + Direkt Sayacın Endeks Farkı mı olacak ?
  4. Trafo Hesabı

    I=2500x1/(1,73x400)=3612A maksimum çekilebilecek akım (V=400 CosQ=1 alınırsa)
  5. Trafo Tesisi Geçici Kabulü Hakkında

    1-Bağlı olduğunuz kuruma göre değişir.Ankaradayım Başkent EDAŞ olarak burada ücret alınmıyor ama başka bir kurumda alındığını duymuştum. 2- Doğrudur. 07/05/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğe göre 3-Kaymakamlık Makamına Geçici Kabul Başkanı tarafından gönderiliyor.
  6. Her Türlü OG Projeniz Çizilir

    İrtibat : [email protected]
  7. Alpek Kablo Gerilim Düşümü

    Slm arkadaşlar alpek kablolar için gerilim düşümü hesaplıyorum. trafodan 250 m mesafeye mevcut 2 adet 70 lik alpek var güç ilavesi sebebi ile 2 adet de 95 lik kablo çekeceğim toplamda ana panoda 160 kw lik gücüm var.sıkıntım şu ; aşağıdaki formüllerde k3 ü örneğin 70 lik alpek kabloya gore...
  8. proje çizim bedelleri ve işletme bakım sorumluluğu bedelleri?

    2013 YILI EN AZ ÜCRET TANIMLARI kitabında sayfa 143 bu şekilde geçiyor ben orayı baz aldım 01.04.2013 tarihi itibari ile Düzeltilmiş 2. baskı diyor.sizin bahsettiğiniz 1500 hangi düzenleme acaba onu öğrenebilirmiyim?Daha bugün emoya imza attırdım 630 kva trafo için.
  9. proje çizim bedelleri ve işletme bakım sorumluluğu bedelleri?

    EMO nun en az ücret tarifelerinde geçen proje fiyatı 8970 tl gibi birsey ama piyasada 3000 tl ye de çizen bulabilirsin işletme sorumluluğu ise aylık 355tl + kdv
  10. OG akım transformatör gücü

    Slm arkadaşlar, Ben OG akım trafosu gücünün ne olması gerektiğini nasıl hesaplayabilirim?araştırdığım kadarıyla devreye baglanan cihazların gücüne göre hesaplanıyormuş ama trafoların gücüne göre de standartlaşmış akım trafo güçleri var mı mesela 800 kva ya 15 VA yada 1600 kva ya 30 VA GİBİ??
Geri