Ana giriş dediğiniz r s t fazları degilmi hocam? Birde üçgen taraftaki 3 kabloyu oldugu gibi ana kontaktöre taksak. Ana kontaktordeki 3 kabloyuda oldugu gibi sırayı bozmadan üçgene taksak bişey değişmez degilmi🤔
Dalgıc pompanın yıldız-üçgen panosundaki Ana kontaktördeki dalgıç motor uçları sırasıyla soldan sağa X1 X2 X3 olsun. Yan taraftaki üçgen kontaktördeki motor uçları soldan saga sırasıyla Y1 Y2 Y3 olsun. Buna göre X2Y1. X3Y2. X1Y3 multimetrenin buzzer konumunda eşleşti ve motor şuan dogru yönde...
fatura yuksek geldi diyor, kablo rezistans olmus diyor,sogorta buyuk takilmis diyor okumuyormusunuz
2 - Bu su motor için sayaç panosu siğortası var , kaçak akım rölesi yok .
Su motoru önüne siğorta konulmuş .
Yani uzatma ara kablo gibi kullanılmış ve toprakla temasta .
Su motorunu...
Kablo ucuna kaç amperlik bi sigorta takalım o zmn toprakla temas halindeyken atması için?
usta ara kabloda 19 amper var, sayacin ordaki panoya yani kablo ucuna kac amper otomat sigorta takayim, dedigin duruma dusmemek icin
Trafonun yanındaki panodan 4x10 mm kabloyla 400 mt uzaga toprak üzeri elektrik götürerek küçük bi kumanda panosuyla 10 hp dalgıc calıştırıyorum. 19 amperlik yük oluyor kabloda. Tarlada toprak ustunden gittigi icin Kabloda olası bi kacagı yada yanmayı ,olaki bir carpılmayı önlemek amacıyla, bu...
90 hp motor için kondansator miktari motor cos @ 0.87 için 0.69x0.87x67.5 =40.5 kvar yapıyor.benim sistemde 50 kvar takılı....400 mt yeraltı kablosununda bir + veya - si olur mu? ben suanda 50 kvar ı 45 e düşürdüm.umarım kurtarır
yok 3*75+ 50 mm notr yani 4 kanalli tek
kesit
aynen oyle, gecen yilki kondansatorun biri guc kaybetmis fakat ayni kvar ile yenilediydim.... % 15,23 ile ne kdr ceza gelir ki☹️aktif kullanim 13000 kwh kadar tahmini. reaktif birim fiyatini bilmiyorum
peki gecen yil ayni 90 hp motorda 50 kvar kondansator kullandim,hic kapasitif sinirini gecmemisti. bu yil ayni miktar kondansatorle kapasitife girmesinin baska sebebleri olabilirmi? motor calismadiginda sisteme kondansatorun enerji vermediginden eminim. kondansator miktarini 45 kvara mi dusursem...