bazo kullanıcısının son içeriği

  1. Siemens PLC ile Basınç Kontrolü

    Simatic manager'de hazır PID blokları var. Onları kullanarak çok rahat bir şekilde yapabilirsin. CONT_C bloğuyla yapmıştım.
  2. Omron MX2 ve Fren direnci

    Cümle çeviri programlarıyla bu kadar anlayabildim. Paylaşmak istedim. B090 Direnç kullanım oranı 0.0% %50 yazmak için 500 yazılmalı. B095 Frenleme Kullanım Kontrolü 00 Devre dışı.. 01 Etkin (Duruşta Devredışı) .. 02 Daima etkin B096 Aktivasyon Seviyesi 220V için...
  3. Omron MX2 ve Fren direnci

    Omron MX2 sürücü kullanıyorum. Asansör uygulaması yaptım. Fren direncini katalog değerine göre seçtim bağlantısını da yaptım. Fakat Asansör aşağı hareket ederken Aşırı gerilim hatası veriyor. İngilizcem olmadığı için fren direnci ile ilgili parametreyi bulamadım. Yardımcı olabilir misiniz...
  4. kwh hesaplama

    Hazır blok yok. ama ben şöyle yaptım. Timer koydum 1 dakikaya setledim. 1 dakika dolunca sayıcı değerini bir artırdım ve zamanı sıfırladım. tekrar 1 dakika dolunca counter 1 daha artıyor. 60 olunca saat counterini artırıyor ve kendi sıfır oluyor. 1 saatten daha kısa olan çalışmalarda sayılmış...
  5. touch panel

    Normal SD kart aldım sokete uymadı. daha ince sd kart bulmam lazım. Telefonculardaki standart sd kart uygun değil sanırım. Hangi sd karttan almam lazım
  6. Siemens İle PID Kontrol

    Kaynaklarda SP_INT % olarak istenen değer yazıyor.. Neyin %si.. Mesela Bir fırın sisteminde ben sıcaklığın 156 derece olmasını istiyorum. SP_INT -100,100 arası bir değer yazılması isteniyo.. Ben 156 derece için Buraya ne yazmalıyım ???
  7. Wincc'den SQL'e Aktarım

    Wincc zaten sql servere tagları yazıyor. Bu konuyla ilgileniyordum MCPVREADVARPROPERTY tablosuna bakmanı öneririm.. excele aktarmak istersen.. ben office 2007 kullanıyorum, veri / Diğer Kaynaklardan.../sql / sunucu adı : \Wincc daha sonra ileri tıklıyorsun Projeyi seçiyorsun ve...
  8. WINCC V7.0 dan EXCELL'e Arşiv Aktarma

    Yarar diye düşünüyorum. 7.0 da sorunsuz çalışıyor.
  9. WinCC Media Player İle Ses Dosyası Çalıştırmak.

    Scada ekranında sistemdeki makinaların arızaları görünüyor. ama sesli olarakta uyarılsın istiyorum. Media player açabiliyorum fakat ses dosyasını açamıyorum. Bu konuyla daha önce çalışmış olan var mı?
  10. Wincc den excele data aktarımı

    https://www.kontrolkalemi.com/forum/scada-bolumu/54336-wincc-v7-0-dan-excelle-arsiv.html
  11. WINCC V7.0 dan EXCELL'e Arşiv Aktarma

    Herhangi bir butona VBS-Action olarak aşağıdaki kodları ekleyerek excelle veri aktarabilirsin. script excell dosyanızdaki ilk boş satıra yazar. iyi çalışmalar. Dim ExcelNesne Set ExcelNesne = CreateObject ("Excel.Application") excelnesne.visible = True ExcelNesne.Workbooks.Open...
  12. PID Kontrol

    Sanırım En genel bilgiler bunlar olsa gerek. biraz daha bilgilendirebilir misiniz?
  13. ENTES epr 04s - 96 Aktif import , export

    Fabrikanın ünite tüketimlerini tesbit etmek için çok sayıda entes epr 04s - 96 tipi pawermeter aldık. Elektrik ekibi k-l uçlarında hatalar yapmışlar. Takılırken birgün üretimi durdurmuştuk. Şimdi Düzeltmek için durduramıyoruz. RS-485 ile haberleşiyor ve bir bilgisayardan okunuyor. okunan...
  14. Entes rg 12c gkr

    Akım Trafosunun K-L uçlarında 1 fazı ters yada iki fazı ters bağlama durumlarında her ikisininde arttığını görürsün. Setup yaptırınca düzelecektir.
  15. entes RG3 setup sorunu..

    oran 2500/5

Yeni mesajlar

Geri
Üst