Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Merhaba.
Bahsi geçen cihaz hakkında pek bilgim yok. Ancak kondanser fanı modülasyonlu ise referans aldığı noktalar olması gerekir. ( basınç transducer , dış hava vs..) . Kartları ve sensörleri test ettiğini söylediğini baz alırsak kontrol etmen gereken transducer ve motor ısı termistörü kalıyor.
Elektrodlar özelliğini yitirmiş olabilir. Elinde çalışan başka nemlendirici var ise teyit için silindirleri değiştir ( ancak elektrot sırasına dikkat et ) . Ayrıca yanlış hatırlamıyor isem iletkenlik 250 mikrosiemens civarında olmalı. İstenilen şartları sağlayamaz iseniz cihazın sürekli blöf...
Sorun sadece maliyet değil arkadaşlar. En büyük sebep temas yüzeyi . Alüminyuma lamel şeklini vermek çok kolay vede ucuz. Kondanser temas yüzeyi arttığı için haliyle COP de artıyor. Buda enerji verimliliğinin çok önemli olduğu günümüzde haliyle tercih sebebi oluyor.
Malesef yok. 4-5 yapıştırıcı denedim hiç biri kar etmedi. Ayrıca benim sorunum 360 binlik roof-top kondanserinde olduğu için radyatörcüye götürme şansımda yoktu :)
Alüminyum kaynağı yapmalısın. Ancak konu hakkında tecrüben yoksa hiç kalkışma derim. Çünkü Çok zor bir kaynak ve iyi bir el alışkanlığı istiyor. by levent arkadaşımızın dediği gibi en iyi yöntem radyatörcüler.
Öncelikle Merhaba.
R407C gazını bulamıyorum demişsin. Acaba bulunduğun yerden kaynaklı mı bulamıyorsun ?
Bir diğer Hususta R407 li sisteme R22 basamazsın . En azından Yağı değiştirmen lazım.
Bir cihazın ısı pompası olabilmesi için ısıtma ve soğutma yapabiliyor olması şart ( tanım olarak) . Bahsettiğin cihaz wshp ( water source heat pump) olabilir mi acaba ? Birde ne gibi bir teşvik ve hibeden bahsediyoruz. Sadece türkiye piyasasında 20000 adedin üzerinde wshp hali hazırda kullanıyor.
Panel üzerinden motorun çektiği akımı okuyun. Değişken listedeki limit değerleri ile karşılaştır. Ayrıca pens ampermetre ile de motor akım değeri okuyun. Karşılaştırıp hatayı bulun. ( Chillerde akım bobini var ise. Akım uyarısı verdiğine göre vardır. )
1-Kompresör arızalanmış olabilir.
2-Akım...
Evoparatif soğutma ile konfor sıcaklığı yakalamanız neredeyse imkansız. Ayrıca çalıştığı sürece nem oranını artırmasıda cabası. Çünkü evoparatif soğutma mantığı neredeyse su pulvarizasyonu ile aynıdır. Kısaca Şartlandırdığınız ortama su partikülleri gönderir. (Bkn. soğutma kulesi)