hocam ya parafadür arızası vardır yada izalatör arızası vardır... benim yaptığım tesislerden birinde aynı problemi yaşadım... parafdürden sonuç alamadım gece izalatör kontrolüne çıkardık ekibi... izalatöre arıza olduğunu tespit ettik ve sorunu aştık
arkadaşlar tedaşın düzenlediği km rik enh işleri hakkında bilgi olanlar varsa.....33 kv 1/0 awg enh toplam uzunluk 9 km bunun 7 si engebeli 2 düz arazi... hat swallow ama direkler 3/0 ın galvaniz çivatalı direk tipleirnden seçilecek...ortalama km rik maliyeti hakkında bilgi veririseniz sevinirim
bir kablo başlığının patlamaısnın ana nedeni kötü işçiliktir... ya karbon kazınmasında ya büzüştürmede yada yerine otuturmadaki kötüişçlikler kablo başlığının patlamasına neden oluyor...benim başıma geldi..enh den direk kuş gözü yöntemiyle xlpe ile enerji aldık...dandik yapılan başlığın içine su...