  1. Bobin yanmasını nasıl engelleyebiliriz?

    220 V. bir kontaktör bobini 150 V. gerilimde yanmaması gerekir.Aşırı ısınıyorsa kontaktör paleti düşük gerilimden çekemeyip,manyetik devreyi tamamlayamadığı içindir.Mekanik olarak çekilen palet çeken tarafa biraz daha yaklaştırılır,itici yaylar biraz gevşetilirse daha düşük gerilimlerde...
  2. 100W amplifikatöre 15 adet hoporlörü nasıl bağlanır?

    Seslendirme sistemlerinde 4 adetten fazla hoparlör bağlanması gerektiğinde empedansı dengelemek için Hat trafosu kullanılır.Hat trafoları özel olarak bu işler için sarılır.Yalnız amplifikatörde de hat trafosu olmalıdır.Normal hoparlörleri seri paralel bağlayarak yapılan bir sistem iyi netice...
  3. potansiyometre hakkında...

    Omik devrelerde güç,akımın karesi ile direncin çarpımına eşit olup Watt olarak güç bulunur.Potansiyometre alınırken bu hesap yapılır,% 10 ilave edilirse sıkıntı olmaz.Kolay gelsin.
  4. Yıldız üçgen geçisindeki sorun?

    Faz sırasının yanlış olması,örneğin,sağa dönen motor üçgene geçtiğinde sola dönmek isteyeceğinden anormal bir akım geçer ve sigortalar atar.Tecrübeyle sabittir.Kolay gelsin.
  5. Solid State role nasıl bağlanır?

    Elektromıknatıs uçlarına ters diyot takılı olmalıdır.Enerji kesildiğinde oluşan ters EMK. solid state devreyi bozabilir.Diyot takılamaz ise söndürme devresi uygulanmalıdır.Kolay gelsin.
  6. Yıldız üçgen geçisindeki sorun?

    Yıldız-üçgen sistemlerde üçgene geçişte faz sırası değişirse sigortalar atabilir.Kontaktörler arasındaki köprüleri iyi inceleyin.İkinci olarak zaman rölesinin çalışmasını kontrol edin.Kolay gelsin.
  7. toprak nötr arasında voltaj

    NÖTR ile toprak arasında gerilim ölçülmesinin tek nedeni sistem fazlarının dengesiz yüklenmesidir.Canım memleketimde birçok şeyin dengesiz olduğu gibi.Selamlar.
  8. Arkı engellemek için diyot

    Sayın arkadaşlarıma özetglemek istiyorum.Röle veya kontaktörlerin bobin uçlarına paralel bağlanan diyotlar ters E.M.K. gerilimini diyot üzerinden akıtarak,diğer devrelerin hasar görmesini önlemek için takılır.Röle kontakları arasında oluşan arkları önlemek için ise kontaklara paralel kondansatör...
  9. kaynak trafosu

    400 amper bir makina trifaze bir trafo ile çalışmak zorundadır.60 Volt çıkış düşünülürse 24 KW. bir güç demektir.Tristörler,diyotlar,kontrol devreleri,soğutucu ve diğer melzemeyi düşünürsek ve bunları perakende alıp kullanırsak yenisinden daha pahalıya gelebilir.İkinci el bir makina aramanızı...
  10. İnverter ile ilgili yardım edermisiniz

    Mosfet sürücü kartınızı kaç voltla beslediniz.Prensip olarak çalışmaması için bir neden yok.Kolay gelsin.
  11. toprak nötr arasında voltaj

    Toprak ile nötr arasındaki gerilim 10 Volta kadar çıkabilir.Bulunulan yerdeki en yakın trafonun fazları arasındaki dengesiz yüklenme nötrde gerilim olmasına neden olur.Yıllar evvel nötr,toprak arasına 6 V. ampul bağlayıp gece lambası olarak kullandım. Bilginize.
  12. Elektromıknatıslar ve Magnetik Şiddet

    Sabit mıknatıslar üretildikleri yerde yüklenirler.Yükleme yapılırken isteğe göre az veya çok yükleme yapılabilir.Yaptığınız elektromıknatısın Gauss değerini biliyorsanız,sisteminize uygun değerde mıknatıs yaptırabilirsiniz.İnternette mıknatıs üreten birkaç firma var.Kolay gelsin.
  13. Dönüyor bilgisi

    Evvelki yıllarda şrink makinasındaki konveyörün durması halinde,ısıtıcı rezistansların devredışı olması istenmişti.İsteyen bir sigorta şirketinin görevlisiydi ve sigorta yapmam diyordu.Sorunu bir dijital sayıcı ile çözdük.1 ile 5 arası saydırarak sayıcıda bulunan zaman gecikme özelliklerini...
  14. Trafo koruma akÜlerİ

    Trafo koruma sistemlerini besleyen aküler devamlı stres ve sorun olmaktadır.Çözüm ise kaliteli bir otomatik şarjör ve periyodik akü bakımıdır.Kötü bir şarjör akü ömürlerini kısalttığı için kullanılmamalıdır.Bir işyerinde 1 yıldan daha az ömrü olan aküler,şarjörün kaliteli bir şarjörle...
  15. d.c. motorlarda,kontak sıçraması neden olur ?

    DC. sistemleri beslemede kullanılan kontaktörler açma anında arka maruz kalırlar.Bunun önlenmesi için özel üretilmiş DC. kontaktörleri kullanmak gerektir.İlave olarak motor uçlarına diyot bağlayarak ters EMK. etkisi azaltılabilir.Bilginize.