  1. S7-1200 ile Motorun Devrini Nasıl Gösterebiliriz?

    devri göstermek istediğine göre sanırım drive mevcut.Hassasiyete ihtiyacın yoksa drive ın an.output undan aldığın bilgiden görebiirsin.Hassas olsun diyorsan motorun arkasına bir encoder takıp plc enc girişlerine girersin.
  2. S7 300 Micromaster Profibus Hk.

    profibus haberleşme modülü alırsan problem kalmaz siemensin sitesindede örnek uygulamalar var.
  3. F01 teknolojisi

    Aslında point to point değil.Başlangıçta puls bilgisini homing yaptırarak (sensör) sıfırlatıyorum.Daha sonra her kesim işlemi bittiğinde sıfırına git diyorum.Hat hızı değişken olduğundan herzaman kesimi aynı zamanda bitiremiyor.Bu uygulamada çoklu senkronizasyona ihtiyaç duymadım.Ama yine...
  4. F01 teknolojisi

    Hocam ben f01 teknolojisini uçar makasta kullandım.Sistem kesim başladıgında encodere coupling oluyor.Kesim bittiğin MDI moda geçip başladığı pozisyona geri dönüyor.Tabiki homing modda var.Eğer yaptığım projenin dosyasınıda bulursam göndereyim.Eğer elinde bu sürücü yoksa sinamics tercih etmeni...
  5. cj1m cpu12 program sorunu

    Memoryleri kopyaladığından kesin eminsen.I/O table ı tekrar oluştur.Ayrıca analog I/O nun 0-10 v/4-20 mA switchlerinde(klemensin altında) herhangi bir değişiklik olmagına emin ol.Ayrıca eğer analog modülünün üzerinde herhangi bir hata lambası yanmıyorsa ya bu switchler yanlış ayarlanmmıştır ya...
  6. S7 300 multiple inst. timer problem

    Problemi çözdüm paylaşayım istedim.Bir FB blokda çok noktada kullanmak istediğininiz programı yazıyorsunuz.Diğer bir FB de de instance dan mevcut fb bloğu tanımlayıp çağırıyorsunuz.En büyük problem yükselen kenar ve timer da in-out yapma gereği.Çagırılan blok bı kere tarandıgı ıcın calıstıramıyor .
  7. simotion arıza

    clock cycle carpanını bıraz daha arttır.
  8. S7 300 multiple inst. timer problem

    Arkadaşlar projemde 40 tane aynı işi yapan bölüm var.Multiple FB de işleri kısaca çözmek istiyorum fakat timer işin içine girdiğinde CPU stop a düşüyor.Timer ı çıkartıp çalıştırdığımda bütün işlemleri aynı fb de halledebiliyorum.Konuyla ilgili önerilerinizi bekliyorum.
  9. Siemens s5 Yardım

    enerjisini kes eeprom u çıkar.switch i reset konumuna getir 3-4 sn bekle stop konumuna al daha sonra tekrar resete getir 3-4 sn bekle run a al daha sonra enerjisini kes eepromu tak çalışır.Bunlar eğer yanında cordinator kartı yoksa olur
  10. Elektronik dişli oranı hakkında

    Arkadaşlar gayet güzel açıklamış bende basit olarak anlatırsam...Sistemin aktarma sonunda (vidalı mil, kayış kasnak....) motorun tam 1 tur attığında ne kadar yol alıyorsa örneğin 10000 mm diyelim.Encoderinde 1000 puls ise 1 puls de aldığın yok 10 mm demektir.Tabi bu anlattıklarımız linneer eksen...
  11. Drive Monitör - PC Bağlantısı ?

    Simotion scout yada starter ile profibus yada mpı üzerinden bütün sürücülere online olup çalışırken rahatça parametre değiştirebilirsin.PG/PC interface i ayarladıktan sonra accessible nodes dediğinde tüm sürücüleri otomatik olarak bulacaktır.Daha sonra UPLOAD TO PG dersen sürücüdeki mevcut...
  12. s7 300 backup alınması

    Sorun aynen dediği gibi dil seçeneğini Windows Regional and Language Options dan İNG abd yap sorun çözülür.Daha sonrada project settings den multi lang. seçip problemi tamamen ortandan kaldırırsın
  13. S5 - S7 Convert

    umarım yararlı olur
  14. Simotion Scout Türkçe dokuman

    Scout ile ilgili türkçe döküman. Scout ve Sinamics le ilgili sorularınız itina ile cevaplanır. ;)
  15. LAUER ekran'a bağlanamıyorum

    Benzer bir uygulama benimde başıma geldi.Ama Çözemedim bilgileri paylaşırsasn sevinirim.