Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Aslında point to point değil.Başlangıçta puls bilgisini homing yaptırarak (sensör) sıfırlatıyorum.Daha sonra her kesim işlemi bittiğinde sıfırına git diyorum.Hat hızı değişken olduğundan herzaman kesimi aynı zamanda bitiremiyor.Bu uygulamada çoklu senkronizasyona ihtiyaç duymadım.Ama yine...
Hocam ben f01 teknolojisini uçar makasta kullandım.Sistem kesim başladıgında encodere coupling oluyor.Kesim bittiğin MDI moda geçip başladığı pozisyona geri dönüyor.Tabiki homing modda var.Eğer yaptığım projenin dosyasınıda bulursam göndereyim.Eğer elinde bu sürücü yoksa sinamics tercih etmeni...
Memoryleri kopyaladığından kesin eminsen.I/O table ı tekrar oluştur.Ayrıca analog I/O nun 0-10 v/4-20 mA switchlerinde(klemensin altında) herhangi bir değişiklik olmagına emin ol.Ayrıca eğer analog modülünün üzerinde herhangi bir hata lambası yanmıyorsa ya bu switchler yanlış ayarlanmmıştır ya...
Problemi çözdüm paylaşayım istedim.Bir FB blokda çok noktada kullanmak istediğininiz programı yazıyorsunuz.Diğer bir FB de de instance dan mevcut fb bloğu tanımlayıp çağırıyorsunuz.En büyük problem yükselen kenar ve timer da in-out yapma gereği.Çagırılan blok bı kere tarandıgı ıcın calıstıramıyor .
Arkadaşlar projemde 40 tane aynı işi yapan bölüm var.Multiple FB de işleri kısaca çözmek istiyorum fakat timer işin içine girdiğinde CPU stop a düşüyor.Timer ı çıkartıp çalıştırdığımda bütün işlemleri aynı fb de halledebiliyorum.Konuyla ilgili önerilerinizi bekliyorum.
enerjisini kes eeprom u çıkar.switch i reset konumuna getir 3-4 sn bekle stop konumuna al daha sonra tekrar resete getir 3-4 sn bekle run a al daha sonra enerjisini kes eepromu tak çalışır.Bunlar eğer yanında cordinator kartı yoksa olur
Arkadaşlar gayet güzel açıklamış bende basit olarak anlatırsam...Sistemin aktarma sonunda (vidalı mil, kayış kasnak....) motorun tam 1 tur attığında ne kadar yol alıyorsa örneğin 10000 mm diyelim.Encoderinde 1000 puls ise 1 puls de aldığın yok 10 mm demektir.Tabi bu anlattıklarımız linneer eksen...
Simotion scout yada starter ile profibus yada mpı üzerinden bütün sürücülere online olup çalışırken rahatça parametre değiştirebilirsin.PG/PC interface i ayarladıktan sonra accessible nodes dediğinde tüm sürücüleri otomatik olarak bulacaktır.Daha sonra UPLOAD TO PG dersen sürücüdeki mevcut...
Sorun aynen dediği gibi dil seçeneğini Windows Regional and Language Options dan İNG abd yap sorun çözülür.Daha sonrada project settings den multi lang. seçip problemi tamamen ortandan kaldırırsın