1brk1 kullanıcısının son içeriği

  1. Ayırıcılar ve kesiciler

    Yük ayırıcısı da kesici de enerji kesme işlemi yapar. Aralarındaki fark ise aşırı akım üzerine kapanmadan dolayı kaynaklanır. Yük ayırıcıları (modüler hücrede) şartnameye göre en az 5 defa aşırı akım üzerine kapama yapabilir. Kesici de ise aşırı akımda kapama sayısı teoride sınırsızdır. Bu...
  2. hücre seçimi

    Yuk ayiricili sigortali koruma hucresi trafoyu asiri yukten sigorta ile korur. Bu hucreye akim trafosu olmadigi icin role takilamaz. Rolenin uyarilarina gore koruma yapmak icin kesinlikle kesicili koruma hucresi kullanilmalidir.
  3. hücre seçimi

    Bu is icin maliyet en uygun secenek yuk ayiricili giris + yuk ayiricili sigorta koruma hucresi + yuk ayiricili sigorta koruma hucresidir. Istenirse giris hucresinden sonra yuk ayiricili olcu hucresi kullanilabilir. 1600 kva dahil sigortali hucre ile korunabilir. Tum edaslar enerji musadelerinde...