- Katılım
- 27 Eki 2007
- Mesajlar
- 2,508
- Puanları
- 481
Merhaba, kofre sizin bina tarafında kablo ucunda olmalıdır. Diğer arkadaşların belirttiği gibi bu konuda TEDAŞ yetkilileri karar verir. Onların kabul etmediği bir uygulamaya onay alamazsınız. İster Tedaş onaylı olsun isterse Tedaş ile alakalı olmayan bir iş olsun, yol geçişleri çapraz olmaz doksan derece dik olur. Kablo kalınlığı nedeniyle dirsekli veya esnek borular ile yapıldığında kabloyu çekmek çok zor olur. Acı yapan yerlere menhol konulması gerek ilk kablo çekiminde gerek ise daha sonra bir mudahale gerektiğinde işlemleri çok kolaylaştirir. Menhol olursa insan gücü ile işlemler bitirilebilir. Menhol kullanılmaz ise kablo insan gücü ile çekilemez. İnsan gücü derken 1-2 kişi asilsin kast etmiyorum. Yeteri kadar kalabalık, palanga , bucurgat, trifor , makaralar gibi aletler ile kast ediyorum. Menhol olmazsa kabloyu bir traktör veya aracın çekmesi ve sürtünme nedeniyle kablo hasarlanmasin diye önlemler alınması gerekir. Makine ile kabloyu çekerken koparsa da kazmak gerekiyor.
