Yıldızdaki ilk kalkıştaki darbeyi kaldırıyor, 10 sn yıldız çalıştırıyor, su basıncı oluşturuyor,üçgene geçtiği anda oluşan ikinci darbede jeneratör çöküyor. İşin garibi jeneratör zorlansa da bir iki defa bu darbe akımını da yenip çalıştı . Sanki tam sınırda kalıyor. Bu jeneratörü de kafamızı göre seçmedik dalgıç pompa üreten firmaların kataloglarına bakarak seçtik. Makine perkins . Kuyu öyle sürekli açılıp kapatılmıyor . Her sabah açılıp 2 km mesafedeki depo doldurulup kapatılıyor.
Yıldızdan üçgene geçiş süresi ayrı,
Devreye kondansatör ekleme ,