XLPE Kablo başlığı neden patlar?

bende enerji işinde çalıştım ve kablo başlığının patladığına şahit oldum...nedeni arkadaşlarında dediği gibi kalitesiz malzeme,kalitesiz işçilik...kabloyu kesinlikle soyma aparatıyla soymalıyız,cam ile yüzeyinde pürüzler kalıyor,sivri noktaların oluşması patlamaya neden oluyor.çamur,nem,toz da aynı şekilde...kabloyu soyduktan sonra alkollü mendil ile iyice silmeliyiz.kabloyu enerjiyi verdikten sonra başlıktan bir ZIRILTI SESİ geliyorsa, belli bir süre sonra patlayacaktır ama belki bir gün belki bir hafta sonra o değişir...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
xlp kablosunda başlık patlamasının nedenlerinden biri kötü işçilik düzgün soyulmaması bantlarının düzgün sarılmamasi soyma işlemini yaptıktan sonra mutlaka kolanyalı mendille güzelce temizledikten sonra biraz bekleyip daha sonra işlemi bitirmek.bu şekilde yaptığımız bütün başlıklarda bir sıkıntı yaşamadık
 
...soyma işlemini yaptıktan sonra mutlaka kolanyalı mendille güzelce temizledikten sonra biraz bekleyip daha sonra işlemi bitirmek...

Kolonyalı mendil dediğiniz, sanırım alkollü mendil (Kablo başlığı kutularından çıkan).
Kolonyada farklı maddeler de vardır. Ama alkollü mendilde 95 derece alkol bulunur. Kolonyada ise 80 derece.
 

on numara cevap anlamayan yada hayatında ellini sürmemiş arkadaşlar boşa cabalamayın nafile bu yazıdan sonra...
 
camlada soysan makina ilede nekadra soydugunu iyi bileceksın,
HİJYEN KABLOYU ISLAK MENDILLE GUZELCE TEMIZLEYECEN ELLERİN TOZLU TOPRAKLI OLMAYACAK.ISLAK KABLOYA BASLIK YADA EK YAPARSAN ,PATLAMASI GAYET NORMAL,BİRDE YG DE OG DE GEVSEK BAGLANTILAR ISINMA VE ATLAM NETICESINDE BASLIGI KESER,XLPE KABLO DIREK CIKISLARINDA DIK SEKİLDE BAGLANMALI .
GÖRDUGUM BAZI DIREKLER DE YATIK SEKILDE DE BAGLI XLPE KABLOLAR GÖRÜYORUM ,ASIRI YAGIS VE FIRTINADA SU ALMA IHTIMALI YUKSEK OLUR.
 
evet yarı iletken altındaki tabaka pürüzsüz olmalıdır yoksa ark olayına sebep oluyor ki bu durumda oluşan iki faz veya faz faz arızalrında yüksek miktarda gerilimlenme olusuyor.Birde aşırı yüklenme ve kapasitif akım cok çekme yide sayabiliriz sorunuza cevap olarak
 
bence cam yada izeltaşa ait kablo soyucu malzeme olsun og kablosundaki siyah kısım(yarı iletken) ne olursa olsun azda olsa bırakılmamalı ve meger testi mecburen yapılmalıdır ve somunlar istenilen tork değerinde sıkılmalı...emek bizim için çok önemli ise.....3x50 ve 1x240 1x120 kablo başlıkları yapılmıştır.ve bu durumlara dikkat edilmiştir...23 adede yakın sorun yok.........
 

Hocam peki sorum şu; 3x kabloda nasıl kullanabilirim, yani yine cam işi gerekecek yani aparat sadece 1x kabloda uygundur.Diğer konu ise gerçekten işçilikle alakalı cam ile soyarken yarı iletken soyulurken küçük siyah noktaların XLPE veya pabuç kısmına yakın olan bölgelerde atlamalar meydana gelebileceğidir,netice itibarı ile yol oluştuğundan toprak ile birleşme meydana gelir sonucu istemediğimiz olaydır. Su geçmesi konusuda kablo eğer daha önce su almamışsa başlık yapma esnasında ısı büzüşmeli malzemelerin içerisinde sızdırmazlık bantı vardır bunu pabuç ile XLPE birleşim noktasına ve uzun tüp dediğimiz kısmın en alt kısmına güzelce sararsak hiç bir problem olacağını zannetmiyorum.İşte işçilik konusunda önemli noktalardan bi taneside budur.işin eğitimini alan insanlar nasıl yapılcağını bilir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…