arkadaslar elımde vfd-m delta surucu var 1.5 kw 220v
surecegım motor 1.5kw 1000d ben bu motoru calıstırıyorum ama yuke gırınce devuırde dusme oluyor. motor .gamak 1000d ucgen baglı. bu motor 2600d calısması gerekıyor.,
her sey tamam ama yuke gırınce hız regulasyonu cevap vermıyor.
v/f regulasyonunda calısmıyor.dahada bozuk cevap verıyor. sensorsuz calıstırıyorum
hangı parametetre bu akım frekans degerını kararlı calıstırırı.
saygılarımla
Slm. Delta için hangi parametre bilmiyorum ama Micromasterde ilgili parametreler
P1335 Kayma dengelemesi
P1336 Kayma sınırı
P1800 Pals frekansı. Özellikle Pals frekansı parametresi 2 olduğunda 0-133 hz kadar, 4 olduğunda 0-266 hz kadar 16 olduğunda ise 0-400 hz kadar motoru sağlıklı hızlana biliyordu.
Belki bu parametrelerin deltadaki karşılıkları vardır.
Fakat motor bizdeki motorlar EFF1 sınıfındaydı. İyi çalışmalar.