Herkese iyi bayranlar,
Trafonun Ag cikislarindan biri yanmis herhalde cikis vermiyor.Bu trafo kompanzasyon sistemini ve ufak cevre aydinlatmasi icin kullaniliyor.Sorum su cikislardan birinin (yani rst fazlarindan birinin) yanmasi kompanzasyonu nasil etkiler.Teorik olarak aciklarmisiniz.İlk dfa boyle bir sorunla karsilasiyorum.Trafo cikislarinin biri gitmesi ne gibi sorunlara yol acar.Yukler kapasitif bundan dolayi reaktorle dengeleniyor.. şimdi n tesekkurler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.


Kompanzasyonunuzda uygun değerde monofaze kondansatör varsa sorun olmaz.Trafo çıkış fazlarından birinin yanmış olması demek trafonun dengesiz yüklenmesine neden olur bu defa nötr hattından aşırı dengesizlik akımları geçmeye başlar.Trafo tam yüklenirse sorun çıkabilir.
 